SBW-01 do sterowania bramą KEY CT20224

qnb
Posts: 3
Joined: Wed Dec 15, 2021 2:26 pm

Post

Posiadam bramę 2-skrzydłową, która otwierana jest z wykorzystaniem dwóch siłowników i centralą sterującą KEY CT20224.
Chciałbym zintegrować ją z SBW-01.

Instrukcja w języku PL: https://key-polska.pl/wp-content/upload ... rev.05.pdf od strony 98.

Mam wątpliwości w jaki sposób podłączyć, aby w aplikacji uzyskać stany kiedy brama jest otwarta oraz kiedy brama jest zamknięta.
Schemat płyty KEY CT20224
schem.jpg
Opis
info.jpg
Z góry dzięki
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie wiem czy to zadziała z SBW-01. Lepiej użyć SBW-02.

Podłączenie dla SBW-01:

A1 24VAC
A2 24VAC
11 COM
14 SBS
IN1/2 pod IND (do wyjście musi być ustawione jako sygnalizacja otwartej bramy).

Jak nie zadziała to A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron lub zastosuj SBW-02.

Ważne aby sprawdzić czy na listwie z prawej strony jest AC czy DC.
Jeśli AC to trzeba podłączyć A1 i A2 w złącza z zasilaniem DC.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kormoran
Posts: 84
Joined: Thu Feb 11, 2021 9:32 am

Post

pzygmunt wrote: Wed Dec 15, 2021 7:42 pm Nie wiem czy to zadziała z SBW-01. Lepiej użyć SBW-02.

Podłączenie dla SBW-01:

A1 24VAC
A2 24VAC
11 COM
14 SBS
IN1/2 pod IND (do wyjście musi być ustawione jako sygnalizacja otwartej bramy).

Jak nie zadziała to A2 i IN1/2 pod zewnętrzny kontaktron lub zastosuj SBW-02.


Tak z ciekawości to co tu może zmienić sbw 02? Jak to można nim rozwiązać? W jaki sposób można zastąpić kontrakton przez SBW-02?
Pytam, bo w gruncie rzeczy SBW-02 można kupić za 142 zł, a SBW-01 za 100 więcej...
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

SBW-02 na złącze IN może przyjąć + jak i masę a to sprawia, że jest bardziej uniwersalny. Jego starszy brat czyli 01 pokaże nam stan tylko jak na IN otrzyma +.

Dlatego próba podłączenia SBW-01 bezpośrednio do centrali ze złączem które umożliwią sygnalizację położenia bramy w przypadku wystawienia masy ten moduł nie sygnalizuje nam w jakim położeniu jest brama. Ratunek to kontaktron przez który "puszczasz" +.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
qnb
Posts: 3
Joined: Wed Dec 15, 2021 2:26 pm

Post

Wysłałem jeszcze zapytanie do technika z Key i wysłałm mi taki schemat jak poniżej:
sbw-1.jpg
Więc wygląda to chyba tak jak kolega pzygmunt opisał, tylko zasilanie z trochę innych portów.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
qnb
Posts: 3
Joined: Wed Dec 15, 2021 2:26 pm

Post

pzygmunt wrote: Thu Dec 16, 2021 4:02 pm To jest niepoprawny schemat
Możesz wyjaśnić?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

PH-POW jest przeznaczony dla fotokomórek..., chyba, że za transformatorem jest DC. Wtedy to jedyne miejsce gdzie można się podłączyć (skoryguję mojego posta). Należy sprawdzić multiumetrem czy na listwie zacisków z prawej strony jest AC czy DC. Może dopytaj technika.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”