Witam serdecznie.
Po zaprogramowaniu mojego esp (firmware) https://github.com/SUPLA/ESP8266/blob/ ... 1_512k.rar
do sterowania drzwiami domofonu,
wszystko hula ale po ustawieniu w Supla Cloud obojętnie jakiego czasu załączenia przekaźnika i kliknięciu w telefonie otwarcia drzwi przekaźnik załącza się i już nie wyłącza .Co jest źle ?? Sterowanie mogę podłączyć pod GPIO0 jak również pod GPIO2 - taki firmware .
Podobnie jest z firmwarem bezpośrednio ze strony Supla do sterowania bramami - też przekaźnik załacza się i już nie wyłącza. Trzeba wyłączyć zasilanie i wtedy ok.
Dodam że to moje początki ale chęci są najważniejsze
ESP8266-01 + przekaźnik do otwarcia domofonu
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Przede wszystkim stosuj wersję v2.0 gdyż ma poprawne odczyty z czujników otwarcia przy starcie.
Jeżeli potrzebujesz sterowania jednym przekaźnikiem, to użyj np. tego firmware:
NO
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
Dodatkowo masz tam termometr oraz czujnik otwarcia, ale uważnie wczytaj się w opis w pliku readme.txt
Lub ten:
NC
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
W tym musisz podłączyć przekaźnik poprzez tranzystor pnp, gdy jest on na napięcie 3,3 v lub dwa tranzystory, gdy przekaźnik jest na większe napięcie niż 3V - pierwszy pnp, a drugi npn.
Poczytaj sobie ten wątek:
viewtopic.php?f=8&t=105&start=14
Jeżeli potrzebujesz sterowania jednym przekaźnikiem, to użyj np. tego firmware:
NO
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
Dodatkowo masz tam termometr oraz czujnik otwarcia, ale uważnie wczytaj się w opis w pliku readme.txt
Lub ten:
NC
https://github.com/zchmielak/ESP8266/bl ... v2.5.3.rar
W tym musisz podłączyć przekaźnik poprzez tranzystor pnp, gdy jest on na napięcie 3,3 v lub dwa tranzystory, gdy przekaźnik jest na większe napięcie niż 3V - pierwszy pnp, a drugi npn.
Poczytaj sobie ten wątek:
viewtopic.php?f=8&t=105&start=14
-
QLQ
- Posts: 2512
- Joined: Sun Sep 03, 2017 9:13 am
Dziękuję za superexpresową odpowiedź.
Problem już rozwiązałem - jak mi coś nie działa to normalnie jestem chory i spać nie mogę. Otóż zasiliłem przekaźnik 5v a nie 3,3V (Ywrobot - Moduł 1-kanałowy przekaźnik 5V 10A AVR ARM ARDUINO). W tym był problem. Normalnie jestem w niebie że mi to w ciągu 2 dni się udało
.
Swoją drogą muszę sobie przypomnieć stare dobre czasy jeszcze z C++ , arduino pewnie podobne .
Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam
Problem już rozwiązałem - jak mi coś nie działa to normalnie jestem chory i spać nie mogę. Otóż zasiliłem przekaźnik 5v a nie 3,3V (Ywrobot - Moduł 1-kanałowy przekaźnik 5V 10A AVR ARM ARDUINO). W tym był problem. Normalnie jestem w niebie że mi to w ciągu 2 dni się udało
Swoją drogą muszę sobie przypomnieć stare dobre czasy jeszcze z C++ , arduino pewnie podobne .
Jeszcze raz dziękuję za szybką odpowiedź i pozdrawiam
jak coś nie działa to włącz zasilanie.....
-
trrol
- Posts: 28
- Joined: Thu Feb 22, 2018 4:26 pm
Użyłeś takiego przekaźnika?
https://rc-planeta.pl/pl/wejscia-wyjsci ... duino.html
Bo ja takiego i też mam taki problem. Zasilam go 5v z zasilacza przed stabilizatorem 3.3v.
Jak mu podam 3.3v to będzie działać normalnie?
Jak tak to muszę płytkę przerobić
https://rc-planeta.pl/pl/wejscia-wyjsci ... duino.html
Bo ja takiego i też mam taki problem. Zasilam go 5v z zasilacza przed stabilizatorem 3.3v.
Jak mu podam 3.3v to będzie działać normalnie?
Jak tak to muszę płytkę przerobić
-
trrol
- Posts: 28
- Joined: Thu Feb 22, 2018 4:26 pm
Przerobiłem płytkę i faktycznie przekaźnik (moduł przekaźnika) musi być zasilany 3.3v. teraz działa wszystko prawidłowo.