DIW-01 problem z przyciskiem bistabilnym
SprawdziłemPatryk wrote: Thu Jun 24, 2021 11:58 am ...
3. @lesny8, @Goral64 - moglibyście w miarę możliwości sprawdzić na wył bistabilnym,
czy potraficie wejść w tryb konfiguracji, naciskając 10x zał/wył.
PotwierdzamPatryk wrote: Thu Jun 24, 2021 2:21 pm Coś wreszcie ustaliłem.
Przy monostabilnym wejście w tryb konfiguracji to 10x nacisnąć.
Przy bistabilnym 10x "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 20 kliknięć.
W ROW-02 jest tylko 5 "PEŁNYCH" zał/wył, czyli 10 kliknięć.
SOP 2023 
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
:
cz->b
+ila
SOP 2024
Czekam na kolejne Supla Offline Party
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
1.2.2.0
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Czy coś już wiadomo ?Patryk wrote: Wed Jan 19, 2022 3:03 pm Znalazłem jeszcze jeden "problem", przy współpracy DIW-01 ( v2.8.29 ) z wył. bistabilnym.
Mianowicie.
Jeżeli wył. bistabilny jest w stanie załączonym, a w apce wyłączymy oświetlenie, to przy braku napięcia, po ponownym włączeniu napięcia, oświetlenie się załącza.
-
Mirosław F.
- Posts: 2248
- Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
- Location: Pszczyna - ZAMEL
- Has thanked: 1 time
- Been thanked: 22 times
Opisywany błąd został poprawiony w poprzedniej wersji oprogramowania.
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i nie mam takiego objawu. Jeżeli masz najnowsze oprogramowanie to jedynym rozwiązaniem jest przesłanie sterownika do mnie.
Sprawdzałem przed chwilą u siebie i nie mam takiego objawu. Jeżeli masz najnowsze oprogramowanie to jedynym rozwiązaniem jest przesłanie sterownika do mnie.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Dla pewności.
Rozumiem, że sprawdzałeś to:
1. v2.8.29;
2. v1.2.2.0;
3. W konfiguracji wył. bistabilny ustawione na 100%
4. Zwarte ( mostek ) L z IN.
Następnie:
Jeżeli żarówka świeciła:
1. W apce wyłączyłeś żarówkę.
2. Odłączyłeś DIW-a z napięcia.
3. Ponownie podłączyłeś zasilanie 230V
I żarówka się nie zaświeciła ???
Rozumiem, że sprawdzałeś to:
1. v2.8.29;
2. v1.2.2.0;
3. W konfiguracji wył. bistabilny ustawione na 100%
4. Zwarte ( mostek ) L z IN.
Następnie:
Jeżeli żarówka świeciła:
1. W apce wyłączyłeś żarówkę.
2. Odłączyłeś DIW-a z napięcia.
3. Ponownie podłączyłeś zasilanie 230V
I żarówka się nie zaświeciła ???