Witam,
Proszę o pomoc w podłączeniu do silnika bramy garażowej Big Tor Stable 800 z Supła SBW-01, jestem laikiem i nie wiem gdzie się wpiąć. Z góry dziekuje
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A2 - 24V
A1 - GND
11 - GND
14 - PB

A2 i IN1/2 do zewnetrznego kontaktronu (czujnik otwarcia)
SUPLA.... Nareszcie w domu.
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

pzygmunt wrote: Sat Feb 12, 2022 12:35 am A2 - 24V
A1 - GND
11 - GND
14 - PB

A2 i IN1/2 do zewnetrznego kontaktronu (czujnik otwarcia)
Dziękuje bardzo za odpowiedz…
Co to jest zewnętrzny kontaktronu??? To A2 z IN1, a IN2 do czego ??? A gdzie znaleść ten czujnik otwarcia??
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Np Satel B3 lub B4. Jeden kabelek do A2, a drugi od IN1 i IN2
SUPLA.... Nareszcie w domu.
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Już prawie wszystko rozumie, takie połączenie będzie Ok ??? A gdzie podłączyć IN1 i IN2 ???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Mam jeszcze pytanie, bo zauważyłem ze mam mostek w tym wyjściu ( zaznaczonym na czerwono) co tam może być podłączone zamiast zrobionego mostka ???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jak masz mostek i wszystko działa to nie ruszaj.
Pod A2 i IN1/2 podłącz kontaktron. Np. Satel B3 lub B4
SUPLA.... Nareszcie w domu.
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Dzięki wielkie :) Czyli taki jak na zdjęciu będzie Ok??, jeden przewód ze STATEL podłączam do A2 a drugi do IN1 albo IN2 ??? I muszę zamontować gdzieś na bramie ten czujnik, wtedy będzie widoczne czy jest zamknięta czy otwarta brama… sory ze jestem taki dociekliwy ale słabo się orientuje w elektryce i nie chciał bym coś spalić :) dzięki za wyrozumiałość :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Drugi możesz (ale nie musisz) podłączyć do IN1 i IN2 jednocześnie. Kontaktron montujesz tak by jego elementy oddziały się od siebie jak tylko brama się choć trochę otworzy. Wtedy będziesz widział w aplikacji czy brama jest otwarta czy zamknięta. Będziesz też mógł sterować bramą głosowo przez Google Home/Alexę.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Super :) już wszystko zrozumiałem, dziękuje serdecznie za pomoc… dam znać czy wszystko zadziałało.. Pozdrawiam :)