DIW-01 problem z przyciskiem bistabilnym

Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Za jakiś czas, będę miał jeszcze jeden DIW-01.
Sprawdzę to na tym innym egzemplarzu.
Bo coś nie chce mi się wierzyć, że to wina sprzetu, ale ...
Na pewno dam znać.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Może coś się wydarzyło przy aktualizacji.
Mam podłączoną sztukę na biurku. Bawię się od rana i nie jestem w stanie tego wywołać.
Sprawdź na innym urządzeniu jak piszesz.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Jakoś nagrałem swój pierwszy film :o
Mirku tak to u mnie wygląda.
Nowego jeszcze nie mam.
Wył. bistabilny jest cały czas załączony ( zwarty ).
Operuję bezpiecznikiem w rozdzielni ( od oświetlenia ).
Można nawet niekiedy zauważyć, że stan zmienia się na załączony już w chwili wyłączania bezpiecznika.
https://youtube.com/shorts/uXCH1IZbVk0?feature=share
User avatar
klew
Posts: 13911
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 136 times
Been thanked: 137 times

Post

Patryk wrote: Wed Feb 16, 2022 12:27 pm Jakoś nagrałem swój pierwszy film :o
Mirku tak to u mnie wygląda.
Nowego jeszcze nie mam.
Wył. bistabilny jest cały czas załączony ( zwarty ).
Operuję bezpiecznikiem w rozdzielni ( od oświetlenia ).
Można nawet niekiedy zauważyć, że stan zmienia się na załączony już w chwili wyłączania bezpiecznika.
https://youtube.com/shorts/uXCH1IZbVk0?feature=share
Film jest prywatny
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

A teraz.
Wybaczcie, dopiero się uczę.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Czy to jest jednorazowe wyłączenie i włączenie bezpiecznika? Czy jak włączasz to następuje niepełne włączenie i dochodzi do iskrzenia?
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Mirosław F. wrote: Wed Feb 16, 2022 1:38 pm Czy to jest jednorazowe wyłączenie i włączenie bezpiecznika?
Tak.
Bezpiecznik typu "S-ka".
Ale to nie wina bezpiecznika.
Zacząłem szukać przyczyny, gdyż będąc pewny, że wyłączyłem światło wyjeżdżając z budowy, następnego dnia się świeciło.
I po kilku razach, zauważyłem, że ma to miejsce w przypadku braku prądu i jeżeli wył. bistabilny był załączony.
Nie wiem, czy to ma jakieś znaczenie, ale jest to moduł "testowy", który otrzymałem od Was i jest zamontowany przy samej lampie, gdyż nie zmieścił mi się w puszce.
Tak, że przewód sterowniczy "leci" razem z zasilaniem od wyłącznika do lampy.
Długość ok 4m.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Więc poczekajmy, aż zamontujesz nowa sztukę.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Mirosław F. wrote: Wed Feb 16, 2022 2:42 pm Więc poczekajmy, aż zamontujesz nowa sztukę.
Dotarł nowy moduł.
Nowy ma oprogramowanie v2.8.31
Mój "stary" ma v2.8.29
Na nowym module i nowszym sofcie problem opisywany wyżej NIE występuje.
A więc w/g mnie to wina softu v2.8.29

Ale zauważyłem na tym nowym module i nowszym sofcie "dziwną" rzecz:
Jeżeli wył. bistabilny jest załączony ( zwarty), to w chwili wyłączenia napięcia ( bezpiecznika) ikona zmienia stan ( do czasu, aż w apce pokaże się offline).

Czyli, jeżeli ikona pokazywała załączenie ( żarówka swieci ) z chwilą wyłączenia bezpiecznika ikona przełącza się na zgaszoną.
I odwrotnie, jeżeli ikona pokazuje wyłączenie ( żarówka nie świeci ), w chwili wyłączenia bezpiecznika ikona zmienia się na załączoną.
No, ale to już szczegół.
Kiedy będzie dostępna nowsza wersja niż obecnie ( moja ) v2.8.29 ?
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

@Przemek musi na serwer wrzucić 2.8.31.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55

Return to “ZAMEL DIW-01”