Jak podłączyć do Beninca core 6b
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
Ha ha
jasne al mam tak podłączone, nawet przewodem z 2 zacisku do 4 i nic to nie zmienia 
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To weź multimetr, ustaw pomiar na napięcie zmienne w zakresie ponad 24V i sprawdź na zaciskach 1 i 3 (licząc od lewej) czy w czasie otwierania i otwarcia bramy pojawia się na tych zaciskach napięcie zmienne ~24V.
Ps. W Supla Cloud ustawiłeś że masz czujnik otwarcia bramy?
Ps. W Supla Cloud ustawiłeś że masz czujnik otwarcia bramy?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
Ok dzięki jutro wezmę multimetr i zobaczę ze jest tam napięcie… a co do dodania czujnika to chyba mam bo tak wykrywa ze jest połączony jak na zdjęciu poniżej
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To jeszcze sprawdź, czy jak zewrzesz kawałkiem przewodu zacisk A2 z IN1 (lub IN2) na SBW-01 to zmienia Ci się stan bramy w aplikacji.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
Witam ponownie
wiec tak, jak podłączę multimetr pod zacisk 1 i 3 w celu zmierzenia napięcia to brama podczas pracy zatrzymuje się i jest cykanie przekaźnika w centralce silnika a na wskazaniu w aplikacji pojawia się ze brama jest zamknięta ( a cały czas pokazuje ze jest otwarta)
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
A jak zrobię zworką z wyjścia A2 do IN2 to zmienia się z otwartej na 50% zamknięta, a jak zrobię zworke z A2 do IN1 to zmienia się z otwartej na całkowicie zamknięta.. co w takim przypadku radzicie ???
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
W centralce są 2 jak na zdjęciu poniżej, zielony przewód jest podpięty pod COM, biały pod ŚWO, brązowy pod SWC, może by to tych krańcowej spróbować się podpiąć ???
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
arkadiusz285
- Posts: 34
- Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm
A co do napięcia między zaciskiem 1 i 3 to tak: na zamkniętej bramie pokazuje 13v, na otwartej bramie pokazuje 27v a w czasie otwierania czy zamykania napięcie skacze z 13 do 27v razem z cykaniem przekaźnika