Jak podłączyć do Beninca core 6b

arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Zdjęcie zacisków 1 i 4
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Z tego zdjęcia nie wiele wynika. Ale jak rozumiem, przewód z zacisku 1 jest podłączony do IN1 w SBW.
Gdzie jest podłączony przewód żółtozielony?
Co jeszcze jest podłączone do zacisków 3 i 4 oprócz SBW? Idą tam po 3 przewody?

Odłącz jeszcze przewody od zacisków 1 i 2 i podłącz tam przewody z multimetru ustawionego na detekcję zwarcia (tak, aby dawał sygnał dźwiękowy jak zewrzesz te przewody). Zgodnie z instrukcją https://beninca.pl/wp-content/uploads/2 ... 78R0-1.pdf strona 35, SCA to styk pozbawiony napięcia przeznaczony do podłączenia kontrolki otwartej bramy. Przy zamkniętej bramie styk jest otwarty - multimetr nie wydaje żadnego sygnału. Przy ruchu multimetr wydaje sygnał przerywany. Przy pełnym otwarciu sygnał ciągły.

Ps.
SWO i SWC można byłoby teoretycznie wykorzystać w SBW-02.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Tak przewód z zacisku 1 jest podłączony do IN1, przewód żółto zielony jest podłączony do zacisku 4 od lewej (zrobiona zworka). Do zacisków 3 i 4 od lewej jest podłączony SBW-01 i są podłączone dwie fotokomórki (zasilanie ich), ok jak wrócę do domu to jeszcze odłączę zacisk 1 i 2 i podłączę multimetr zobaczę czy zwiera...
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Witam ponownie, sprawdziłem multimetrem jak odłączyłem od zacisku 1 i zacisku 2 przewody od lewej strony to podłączyłem multimetr do obu zacisków 1 i 2 w trybie detekcji. Jak brama się otwiera jest dźwięk co pare sekund, jak brama się otworzy to jest ciągły dźwięk, a jak brama jest zamknięta to nie ma żadnego dźwięku… z ciekawości zobaczyłem napięcie na styku 3 i 4 i jest 25v ale jak jedna końcówkę przyłożę do masy i druga do zacisku 3 to pakazuje 10v, a gdy jedna końcówkę przyłożę do masy a druga do zacisku 4 to pokazuje 15v, czy to jest normalne ze w zacisku 3 i 4 są różne napięcia ???
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Dodam jeszcze ze pomiędzy wejściem COM i STOP mam zrobiona zworę, czy to jest prawidłowe ??? Jak wyjmę zworę to otwieranie i zamykanie nie działa z pilota…
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

arkadiusz285 wrote: Wed Feb 16, 2022 4:34 pm Tak przewód z zacisku 1 jest podłączony do IN1, przewód żółto zielony jest podłączony do zacisku 4 od lewej (zrobiona zworka). Do zacisków 3 i 4 od lewej jest podłączony SBW-01 i są podłączone dwie fotokomórki (zasilanie ich).
Na zamieszczonym przez Ciebie zdjęciu nie widać połączenia żółtozielonym przewodem zacisku 2 z 4. Z zacisku 4 wychodzą (tak wynika ze zdjęcia) trzy przewody - dwa do zasilania fotokomórek, a trzeci jest podłączony do SBW-01.
arkadiusz285 wrote: Wed Feb 16, 2022 9:38 pm Witam ponownie, sprawdziłem multimetrem jak odłączyłem od zacisku 1 i zacisku 2 przewody od lewej strony to podłączyłem multimetr do obu zacisków 1 i 2 w trybie detekcji. Jak brama się otwiera jest dźwięk co pare sekund, jak brama się otworzy to jest ciągły dźwięk, a jak brama jest zamknięta to nie ma żadnego dźwięku…
Czyli mamy 100% pewność, że złącze SCA działa w centralce prawidłowo.
arkadiusz285 wrote: Wed Feb 16, 2022 9:38 pm z ciekawości zobaczyłem napięcie na styku 3 i 4 i jest 25v ale jak jedna końcówkę przyłożę do masy i druga do zacisku 3 to pakazuje 10v, a gdy jedna końcówkę przyłożę do masy a druga do zacisku 4 to pokazuje 15v, czy to jest normalne ze w zacisku 3 i 4 są różne napięcia ???
Do jakiej masy? Robisz pomiar napięcia przemiennego (zmiennego, AC) i mierzysz tylko napięcie na zaciskach 3 i 4 oznaczonych jako 24VAC. Dokładnie taką samą wartość napięcia musisz mieć na zaciskach A1 i A2. Sprawdź to.
arkadiusz285 wrote: Wed Feb 16, 2022 11:32 am A jak zrobię zworką z wyjścia A2 do IN2 to zmienia się z otwartej na 50% zamknięta, a jak zrobię zworke z A2 do IN1 to zmienia się z otwartej na całkowicie zamknięta.. co w takim przypadku radzicie ???
Czyli SBW-01 także działa poprawnie.

Wynika z tego, że zacisk 2 od lewej z żółtozielonym przewodem nie jest połączony z zaciskiem 4 na płycie centrali. Bo jeśli by był, to widziałbyś stan bramy w aplikacji. Byłby to stan odwrotny - otwarta brama w aplikacji w rzeczywistości była by zamknięta i na odwrót. Ale to jest do przestawienia w Supla Cloud.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
arkadiusz285
Posts: 34
Joined: Fri Feb 11, 2022 7:54 pm

Post

Dzięki wielkie wszystko działa jak należy, faktycznie problem był ze zworką nie podłączyłem jjej tak jak trzeba. Jeszcze raz dziękuje
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Nie ma sprawy. Cieszę się, że udało się podłączyć wszystko i działa. I dziękuję, że napisałeś, gdzie był problem.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl

Return to “ZAMEL SBW-02”