klew wrote: Fri Feb 25, 2022 9:59 am
ROUR wrote: Fri Feb 25, 2022 8:56 am Witam ponownie, wracam do tematu MEW-1 i wykresów.

W związku z coraz większym natężenie montażu fotowoltaiki, coraz częściej napięcie na poszczególnych fazach w czasie produkcji energii rośnie lub jest podbijane przez ZE powyżej dopuszczalnego 235VAC ( celem zabezpieczenia przestarzałej infrastruktury). Powoduje to odcięcie falowników i brak produkcji w najbardziej pożądanym czasie.
Czy istnieje możliwość dorzucenia do wykresów pomiaru napięcia na poszczególnych fazach?
Wprawdzie przedstawienie Zakładowi Energetycznemu takich danych niczego nie wniesie, ale dla własnej wiedzy fajnie byłoby przeanalizować w jakich chwilach i jak długo wystąpiły anomalie na konkretnej fazie.
Wykresów dla napięcia na razie nie ma w planach i może nie będzie. Możesz sobie zrobić integrację z Home Assistant i tam takie dane gromadzić.
Natomiast jest planowane dodanie logowania sytuacji gdy napięcie przekracza określone przez użytkownika progi, więc trochę będzie można prześledzić co się działo.

Z reguły to nie ZE podnosi napięcie, tylko falowniki. Falowniki z reguły się wyłączają po przekroczeniu 250 V
Z tego co wiem to mój falownik Afore wywala błąd jak osiągnie 253v.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
ROUR
Posts: 36
Joined: Sat Jan 27, 2018 12:34 pm

Post

Większość falowników jest ustawione na te 10% ( 230V +10%)