Mam problem z ustawieniem przekażnika w electrodragonie.
Włączenie przekażnika w aplikacji powoduje faktycznie jego wyłączenie. Mam takie ustawienia.
ELECRODRAGON - ODWROTNE STEROWANIE PRZEKAŻNIKIEM
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SG-LUB
A próbowałeś zmienić na sterowanie stanem wysokim High.[email protected] wrote: Sun Feb 27, 2022 5:30 pm Mam problem z ustawieniem przekażnika w electrodragonie.
Włączenie przekażnika w aplikacji powoduje faktycznie jego wyłączenie. Mam takie ustawienia.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
Jeszcze nie ale chciałem się upewnić na forum że to będzie dobre rozwiązanie
SG-LUB
Według mnie tak powinno pomóc.[email protected] wrote: Sun Feb 27, 2022 6:06 pm Jeszcze nie ale chciałem się upewnić na forum że to będzie dobre rozwiązanie