Sonoff SI7021 oraz MS01 z TH10

PawelEr
Posts: 32
Joined: Fri Apr 09, 2021 9:25 pm

Post

Cześć,

Do tej pory kupowałem gotowe, już zaprogramowane "klocki" ZAMEL'a albo SONOFF. W połączeniu z Supla Scripts działa naprawdę super. Postanowiłem jednak odświeżyć swoje wiadomości z przed wielu lat, ponownie wziąłem do ręki lutownicę i o dziwo, udało mi się przeprogramować Sonoffy TH10 na SUPLĘ :) Jestem z siebie bardzo dumny :P
Tym bardzie większy szacun dla Was, co rozwijacie to oprogramowanie.
Nie wszystko jednak poszło OK. O ile sterowanie przekaźnikiem jest takie, jak być powinno, to nie działa mi w ogóle podłączony sensor SI7021. Jest sprawny, podłączyłem go do innego TH16 kupionego już z SUPLĄ i jest OK. Nie działa tylko u mnie (tj. pojawiają się ikony temperatury i wilgotności bez żadnych danych)
Ktoś może mi podpowiedzieć, co robię źle? Albo czego nie robię, a powinienem?

Drugim moim problemem jest czujnik wilgotności gleby MS01. Nabyłem go z myślą, że po prostu podłączę do TH10 i będę sterował włączanie automatycznego podlewania ogrodu w zależności od wilgotności gleby.
Nie pomyślałem tylko o tym, że on działa wyłącznie z oryginalnym oprogramowaniem na SOFOFF'ach, eWeLink.
Czy da się jakoś go "osuplować"?

Pozdrawiam grono :)
Paweł
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

a użyłeś sensora "Sensor Si7021 Sonoff" ?

A co do MS01 to będzie ciężko z jego obsługą.
https://gui-generic-builder.supla.io/
PawelEr
Posts: 32
Joined: Fri Apr 09, 2021 9:25 pm

Post

krycha88 wrote: Mon Feb 28, 2022 7:57 pm a użyłeś sensora "Sensor Si7021 Sonoff" ?

A co do MS01 to będzie ciężko z jego obsługą.
Jak najbardziej - "Sensor Si7021 Sonoff" w sekcji 1Wire. Zresztą "Sensor Si7021" w sekcji I2C też próbowałem :)
Tak z ciekawości zapytam - co jest "innego" w MS01, że będzie trudno go zaimplementować?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

To jak nie działa to pewnie masz dht, rozbierz i sprawdź.

MS01 trzeba napisać sterownik bo obsługi w sieci na szybko nie znalazłem.
https://gui-generic-builder.supla.io/
PawelEr
Posts: 32
Joined: Fri Apr 09, 2021 9:25 pm

Post

krycha88 wrote: Mon Feb 28, 2022 8:36 pm To jak nie działa to pewnie masz dht, rozbierz i sprawdź.

MS01 trzeba napisać sterownik bo obsługi w sieci na szybko nie znalazłem.
w sensie, sensor dth? Pudło jest od Si7021, tenże sensor podłączony do innego TH16 działa normalnie :(
Po rozebraniu jest Si7021.
Ale trochę "na czuja" załączyłem przy generowaniu sensory DTH11 i DTH22, efekt taki, że przy podłączonym sensorze TH w ogóle się nie załącza.
TH10 mam dwie sztuki, programowałem obydwa i obydwa zachowują się identycznie.
Pewnie robię gdzieś jakiś idiotyczny błąd, ale sam tego raczej nie ogarnę :(
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Może błędne GPIO ustawiasz?

Wygeneruj sobie soft wybierając płytkę Sonoff TH, po wgraniu przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
https://gui-generic-builder.supla.io/
PawelEr
Posts: 32
Joined: Fri Apr 09, 2021 9:25 pm

Post

krycha88 wrote: Tue Mar 01, 2022 5:43 am Może błędne GPIO ustawiasz?

Wygeneruj sobie soft wybierając płytkę Sonoff TH, po wgraniu przywróć ustawienia fabryczne urządzenia.
Wielkie dzięki, że odpisujesz i pomagasz :)
Generując wybieram Sonoff TH, i nic nie zmieniam w domyślnych ustawieniach. Załączone są "Konfiguracja (LED, Config)", "Aktualizacja przez WWW", Dostępne GUI podczas ...", "Przekaźniki",. "Przyciski" i "Sensor Si7021 Sonoff". Reszta na Off.

Co masz na myśli pisząc, "po wgraniu przywróć ustawienia fabryczne"? Bo nic takiego nie robiłem - po prostu po wgraniu softu odłączyłem USB, podłączyłem 230V i dodałem urządzenie do mojego konta.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Na stronie głównej wejdź w menu Narzędzia->Przywróć ustawienia fabryczne
https://gui-generic-builder.supla.io/
PawelEr
Posts: 32
Joined: Fri Apr 09, 2021 9:25 pm

Post

krycha88 wrote: Tue Mar 01, 2022 9:16 am Na stronie głównej wejdź w menu Narzędzia->Przywróć ustawienia fabryczne
Dzięki, zrobiłem. Musiałem ponownie dodać urzdzenie do konta. Niestety, nic nie pomogło. Dalej przekaźnik działa, brak wskaźniki temperatury i wilgotności.
Jakiś inny pomysł?
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Upewnij się, że ustawia się GPIO14 oraz sprawdź gniazdo czy na pewno jest dobre.
https://gui-generic-builder.supla.io/

Return to “GUI Generic”