DS18B20 - znikający pomiar
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
Na razie ok .będę obserwował.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
SG-LUB
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
Niestety po 15 znowu dwa zaniki.
SG-LUB
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
Zasilanie mam w DRAGONIE 3,3 V do BMP280 na GPIO 04 I 05
a ten DS18b20 (GPIO 14)jest podłączony na 5V razem z DHT11 (GPIO RX)
a ten DS18b20 (GPIO 14)jest podłączony na 5V razem z DHT11 (GPIO RX)
SG-LUB
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
To podłącz do DS'a zasilanie 3.3V i sprawdź.
Ps.
Warto byłoby przetestować, czy taki problem występuje, kiedy do ESP mamy podłączony tylko i wyłącznie DS18B20 (bez DHT i BMP).
A czy wartości z DHT i BMP także znikają w tym samym czasie?
Ps.
Warto byłoby przetestować, czy taki problem występuje, kiedy do ESP mamy podłączony tylko i wyłącznie DS18B20 (bez DHT i BMP).
A czy wartości z DHT i BMP także znikają w tym samym czasie?
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
[email protected]
- Posts: 39
- Joined: Sun Jan 30, 2022 7:19 am
Tak zrobię
Pozostałe czujniki pracują bez zakłóceń.
Pozostałe czujniki pracują bez zakłóceń.
SG-LUB
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
Sytuacja dotyczy 2 sytuacji:
- Na jednej jest nowy zasilacz, meanwell, 5v 3a i raczej jest ok. Zasila 11 wemosow, 22 przekaźniki i 4 moduły pwm. Soft od elmaya. Poza tym zanik jest na dwóch sensorach a pozostałe 7 działają perfekt. Zanik się pojawia w momencie jak ruszy naraz kilka przekaźników i modułów pwm (uruchomienie sceny włącz wszystko)
- Druga sytuacja to zasilanie przez hlk, na tym dziala 1 wemos, 2 przekazniki i dwie ds18b20, soft GUI Generic
Elmaya zasugerował kompilację swojego softu na 160 MHz (nie wiem jak jest kompilowany GUI Generic na builderze) ale nie pomogło.
Więc nie winiłbym ani zasilacza ani softu. Sensory też wymieniałem ale nie wiem czy nie z tej samej dostawy.
Czyli dajesz pull-up bez rezystora?Mmof wrote: Sun Feb 27, 2022 7:04 pm A na czym masz to zbudowane? I tak jak Robert Błaszczak pisze może być za slaby zasilacz. Ja na wemos d1 mini nie daje rezystora i już 1.5 roku nie zaglądałem do tego.
Ciekawostka taka, że wszystkie 3 problematyczne sensory bardzo często po odłączeniu i ponownym podłączeniu zasilania na starcie pokazują wysokie temperatury (jak na to co powinno byc) czyli np. 40-80 stopni. Zapis na wykresie oczywiście jest co 10 minut ale pomiar jest uśredniany i udaje się utrafic screena zanim zejdzie do prawidłowego poziomu. To są screeny z obu opisanych sytuacji po resecie zasilania.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
Jeżeli znika w momencie startu wielu urządzeń na raz może to wskazywać na nagły spsdek napięcia ja problematyczny moduł podłączył bym na osobny zasilacz nawet od telefonu najprostsze na początek ja miałem problemy z zasilaczem niby był nowy i powinien mieć 1A ale raczej nie miał bo trzy czujniki i dwa przekazniki wemos się rozłączał po wymianie jest spokój.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
YoMan
- Posts: 3522
- Joined: Thu Apr 30, 2020 5:18 pm
- Location: Częstochowa
- Has thanked: 3 times
- Been thanked: 3 times
miernik wskazuje spadek ok. 0,3 - 0,4 V ale może być za wolny żeby zaobserwować szybki peek. Pozostaje jednak kwestia dlaczego pozostałe 7 sensorów działa bez zarzutu na tym samym zasilaczu. Elmaya wskazał pewien trop, który ciężko mi będzie sprawdzić:Mmof wrote: Wed Mar 02, 2022 8:00 pm Jeżeli znika w momencie startu wielu urządzeń na raz może to wskazywać na nagły spsdek napięcia ja problematyczny moduł podłączył bym na osobny zasilacz nawet od telefonu najprostsze na początek ja miałem problemy z zasilaczem niby był nowy i powinien mieć 1A ale raczej nie miał bo trzy czujniki i dwa przekazniki wemos się rozłączał po wymianie jest spokój.
"Make sure that the GND connections between the modules are done with a section of at least 1.5mm in diameter, better 2.5mm.
this refers to all the esp8266, relay, etc, that are connected to the 5Vdc power supply"
Niestety ścieżki na moich PCB nie mają na pewno takich przekrojów
YoMan
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024
________________________________________
Wziąłem udział w SOP2023 & SOP2024