Witam, mam napęd bramy garażowej Omega 500 który ma już ponad 10 lat. Chcę podpiąć sbw-02, ale nie wiem jak podłączyć.
-
kerokis
- Posts: 15
- Joined: Thu Mar 10, 2022 8:36 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
KEROKIS
11 do 6
14 do 5
Sprawdź najpierw jakimś kablem dotknij 6 i 5 w napędzie zobacz czy brama ruszy.
A1 do 2
A2 do 1 tylko upewnij się multimetrem że na stykach 1 i 2 napędu jest te około 28 vac i nie zmienia się podczas ruchu bramy.
Stan bramy pozostaje kontaktron prawdopodobnie.
14 do 5
Sprawdź najpierw jakimś kablem dotknij 6 i 5 w napędzie zobacz czy brama ruszy.
A1 do 2
A2 do 1 tylko upewnij się multimetrem że na stykach 1 i 2 napędu jest te około 28 vac i nie zmienia się podczas ruchu bramy.
Stan bramy pozostaje kontaktron prawdopodobnie.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
kerokis
- Posts: 15
- Joined: Thu Mar 10, 2022 8:36 pm
Zadziałało. Po podłączeniu i skonfigurowaniu brama zadziałała i sterownik wszedł w stan rozłączenia i wyświetla czerwone kropki. Wersja oprogramowania SBW-02 to 2.7.24 \ jest wersją aktualną?
KEROKIS
-
kerokis
- Posts: 15
- Joined: Thu Mar 10, 2022 8:36 pm
Brama też przestała reagować na pilota. Pilot od napędu i SBW-02 będą działać tylko osobno?
KEROKIS
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Jakie jest obecny stan rzeczy ?
Czy SBW jest online (w aplikacji zielone. kropki) ?
Jeśli nie jest to jak miga zielona dioda w SBW ?
Czy pilot działa po odłączeniu przewodów od zacisków 11 i 14 (SBW)?
Czy pilot działa po odłączeniu zasilania od A1 i A2 ?
Czy pod 5 i 6 miałeś coś podłączone ?
Czy SBW jest online (w aplikacji zielone. kropki) ?
Jeśli nie jest to jak miga zielona dioda w SBW ?
Czy pilot działa po odłączeniu przewodów od zacisków 11 i 14 (SBW)?
Czy pilot działa po odłączeniu zasilania od A1 i A2 ?
Czy pod 5 i 6 miałeś coś podłączone ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Odepnij A1 i A2 możesz sprawdzić miernikiem i spróbować podłączyć pod A2 do 5 napędu i A1 do 8 w napędzie tylko przd tym sprawdź jakie jest tam napięcie to jest zasilanie akcesoriów nie odłączaj żadnych przewodów które były podpięte do napędu przed podłączeniem SBW-02 one powinny zostać nie naruszone pamiętaj że sprawdzenie multimetrem jest ważne.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
kerokis
- Posts: 15
- Joined: Thu Mar 10, 2022 8:36 pm
Obecnie SBW jest offline - czerwone kropki, dioda jest ciemna, po odłączeniu zacisków najpierw 11, 14, - nie działa , następnie A1 i A2 pilot też nie działa. Zaciski 5 i 6 były wolne.
Zasilanie dochodzi, chyba coś poszło w plytce.
Zasilanie dochodzi, chyba coś poszło w plytce.
KEROKIS
-
kerokis
- Posts: 15
- Joined: Thu Mar 10, 2022 8:36 pm
Wygląd płytki. Na początku łącząc na krótko zaciski 5 i 6 brama startowała, obecnie martwa.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
KEROKIS
A sprawdzałeś jakie jest napięcie na stykach 1 i 2 przed podłączeniem tak jak pisałem? Jakie kolwiek napięcia masz na płytce? A w SBW-02 mruga na nim dioda? A jeszcze zobacz czy nie ma szklanego bezpiecznika może się przepalił.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.