Sbw- 02 podłączenie do centralki Nice mc800

Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

mdi87 wrote: Sun Mar 20, 2022 9:22 pm Czy dla centrali mc424l też można by ustawić funkcje furtki pod drugim kanałem ? Tzn otwieranie jednego skrzydła ?
Tak pod wyjściem AUX. Ustawione jest fabrycznie Funkcja furtki Podłączasz tak samo jak SBS czyli jedno wejście Common a drugie pod AUX.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
mdi87
Posts: 540
Joined: Thu Sep 17, 2020 10:00 am
Location: Leoncin

Post

Mmof wrote: Mon Mar 21, 2022 4:53 am
mdi87 wrote: Sun Mar 20, 2022 9:22 pm Czy dla centrali mc424l też można by ustawić funkcje furtki pod drugim kanałem ? Tzn otwieranie jednego skrzydła ?
Tak pod wyjściem AUX. Ustawione jest fabrycznie Funkcja furtki Podłączasz tak samo jak SBS czyli jedno wejście Common a drugie pod AUX.
Czyli drugi kanał tj u mnie 21 pod aux 24 pod common. Nie ma znaczenie który pod który ?

Jeśli chodzi o stan otwarcia in1 mostek z in2 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Tak. Tak
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kinimod2k20
Posts: 3
Joined: Wed Aug 30, 2023 7:03 pm

Post

Witam serdecznie.
Mam swb-02 podłączone do mc800 i śmiga wszystko.
Chciałbym też otwierać furtkę z aplikacji. Pytanie jak to wszystko podłączyć i co muszę dokupić. Posiadam elektrozaczep Łucznik 1720r.
Pozdrawiam
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Czym obecnie sterujesz tym elektrozaczepem ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kinimod2k20
Posts: 3
Joined: Wed Aug 30, 2023 7:03 pm

Post

W ogóle nie jest podłączony. Nie ma domofonu póki co, dlatego chciałbym chociaż otwieranie z aplikacji tak jak bramę. Chyba, że tak nie da rady?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz podłączyć tak.

Wariant 1.
21 - 5
24 - elektrozaczep
elektrozaczep - 6

Tylko w tym przypadku zasilasz elektozaczep z centrali bramy. Ta centrala niby przewiduje sterowanie elektrozaczepem ale ja osobiście użyłbym osobnego zasilacza czyli zastosowałbym wariant 2.

Wariant 2.
21 - plus w dedykowanym zasilaczu
24 - elektrozaczep
elektrozaczep - minus e dedykowanym zasilaczu.

Jak będziesz chciał podłączyć domofon to trzeba będzie zmienić połączenia. W przeciwnym razie coś może ulecieć z dymem.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
kinimod2k20
Posts: 3
Joined: Wed Aug 30, 2023 7:03 pm

Post

Dziękuję za odpowiedź :) Zamawiam zasilacz i będę działać 🫡

Return to “ZAMEL SBW-02”