Supla SBW-01 Brama Liftmaster

hugo306
Posts: 9
Joined: Tue Mar 22, 2022 3:17 pm

Post

Witam, mam pytanie pod jakie zaciski podłączyć SBW-01 ''11,14'' w napędzie Liftmaster ?
IMG_0800.JPEG
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Sprawdź co to za model.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
hugo306
Posts: 9
Joined: Tue Mar 22, 2022 3:17 pm

Post

Model: SLY300
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 14
A2 - 15
11 - 7
14 - 10

Czujnik otwarcia:
IN1/2 można spróbować podłączyć pod 11 lub 12. Jeśli nie zadziała to trzeba podłączyć pod 11 i 12 multimetr i sprawdzić czy pojawia się tam napięcie w zależności od tego czy brama jest otwarta lub zamknięta. Jeśli wyjście działa zgodnie z oczekiwaniem to potrzebny będzie dodatkowy przekaźnik lub SBW-02. Jeśli nie można wykorzystać wyjścia 11,12 to trzeba zamontować dodatkowy kontaktron np. Satel B3.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
hugo306
Posts: 9
Joined: Tue Mar 22, 2022 3:17 pm

Post

Dzięki za pomoc ! sterownik dopiero będę kupował i czy w tym wypadku lepszy będzie sbw-01 czy sbw-02 ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

SBW-02
SUPLA.... Nareszcie w domu.
hugo306
Posts: 9
Joined: Tue Mar 22, 2022 3:17 pm

Post

Wczoraj podłączyłem SBW-02 i wszystko działa. Zacisk IN zadziałał po podłączeniu pod wejście 11 trzeba było tylko w aplikacji zaznaczyć odwrócona logikę i stan bramy wyświetla się prawidłowo. Dziękuję za pomoc 👍