Kolega shimano73 ma rację najlepiej w taki momencie powiadomić rejon że jest zbyt wysokie napięcie i niech obniżają na belce. Poza tym napięcie w instalacji wystarczy jak osiągnie 251v zależy oczywiście od falownika to już falownik wywala błąd ponieważ on sam w sobie podnosi napięcie o około 2v aby pchnąć prąd w instalacje ja rozwiązałem to narazie jeszcze dodatkowo inaczej i nie mam problemu ale nie do końca chcę komuś to polecać bo wykonałem to na własne ryzyko.shimano73 wrote: Tue Mar 22, 2022 2:32 pmA nie lepiej uderzyć do dostawcy energii elektrycznej aby obniżyli napięcie na transformatorze ?paawo wrote: Tue Mar 15, 2022 12:31 pm Czy istnieje możliwość sterowania za pomocą wartości napięcia sieciowego z wykorzystaniem systemu Supla ?
Zastosowanie przy fotowoltaice. Gdy napięcie przekracza 253 V, falownik się wyłącza. Rozwiązaniem mogło by być włączanie wtedy dodatkowego obciążenia, na przykład grzałki elektrycznej. Pozwoliło by to magazynować energię w postaci ciepła i zapobiegać wyłączeniu falownika.
Sterowanie napięciem sieciowym
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton