Jak podłączyć do Came BXV08AGS W01MS-0210

User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 7

IN1 można spróbować podłączyć pod 5. Jeśli czujnik nie będzie poprawnie działał to A1 i IN1 pod dodatkowy kontaktron.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

Witam,

Podłączyłem według twojego schematu, nawet pokazuje stan (otwarta/zamknięta)

Niestety pokazuje na odwrót czyli:

Brama zamknięta - aplikacja pokazuje otwarta
Brama otwarta - aplikacja pokazuje zamknięta

Pytanie, czy da się to jakoś odwrócić lokując się w ustawiania sterownika, tak jak w przypadku rolet zamknij - otwórz ?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Zaloguj się na cloud.supla.org, tam odszukaj czujnik i zaznacz "Odwrócona logika"
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Zaloguj się do Supla Cloud i przy czujniku zmień suwak Odwrócona logika.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Bartek999
Posts: 10
Joined: Wed Mar 23, 2022 7:17 pm

Post

Dziękuje Panowie.