Przy współpracy z kolegą @lukfud zbudowałem sterownik nawadniania ogrodu.
Sterownik na bazie ESP32
Podstawowe dane:
Urządzenie umożliwia sterowanie maksymalnie 8 sekcjami.
- moduł wifi: ESP32
- zasilanie: 12-24V AC/DC
- przekaźniki 10A,
- 8 wejść cyfrowych (optoizolowanych)
- możliwość podłączenia czujnika deszczu
- możliwość podłączenia czujnika temperatury DS18B20
- funkcja "pauzy"
- programowy interlock
- wyprowadzony UART i I2C
Przekaźniki nie włączają się przy aktywnym czujniku deszczu lub włączonej pauzie, a także automatycznie wyłączają się po wykryciu deszczu przez czujnik.
Sterownik dostępny w dwóch wersjach. Zmontowany na PCB oraz z obudową na szynę DIN
Sterownik nawadniania ogrodu
-
- Posts: 424
- Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
- Posts: 1066
- Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
- Location: Głubczyce
Brawo
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01
-
- Posts: 522
- Joined: Mon Jan 15, 2018 6:18 pm
Super projekt, brawo.
Rozwiń trochę temat.
1. Jakich czujników deszczu używasz?
2. Coś więcej o tym programowy interlock
Zastosowałeś moduł ESP32. Aż się prosi dołożyć LAN8720 https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Jeśli to możliwe pomyśl o dołożeniu LAN8720. Kupię taki zestaw.
Rozwiń trochę temat.
1. Jakich czujników deszczu używasz?
2. Coś więcej o tym programowy interlock
Zastosowałeś moduł ESP32. Aż się prosi dołożyć LAN8720 https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Jeśli to możliwe pomyśl o dołożeniu LAN8720. Kupię taki zestaw.
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
-
- Posts: 2012
- Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
- Location: Osielsko
A co tam za soft jest wgrany jeśli można zapytać. Drugie pytanie to cena I czy jest opcja dołożenia zwykłych włączników do załączania poszczególnych sekcji czy tylko aplikacja steruje przekaznikami.
https://pietras-81.aqi.eco/
-
- Posts: 424
- Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm
Wiem że jest możliwość dodania LAN8720, sam testowałem.edm wrote: ↑Sun Apr 10, 2022 7:12 pm Super projekt, brawo.
Rozwiń trochę temat.
1. Jakich czujników deszczu używasz?
2. Coś więcej o tym programowy interlock
Zastosowałeś moduł ESP32. Aż się prosi dołożyć LAN8720 https://en-forum.supla.org/viewtopic.php?t=9984
Jeśli to możliwe pomyśl o dołożeniu LAN8720. Kupię taki zestaw.
Jednakże sama płytka została zaprojektowana dość dawno zanim elmaya osuplował LAN8720.
A projekt niedawno został finalnie skonstruowany.
Tak mam już w planie wersję drugą o delikatnie zmienionej specyfikacji typowej do ogrodu i dołożę też LAN.
1. Pasuje każdy, który ma bez potencjałowe styki.
2. Taka blokada, tylko jeden przekaźnik może być włączony, włączenie kolejnego wyłącza inne. Pomocne gdy w instalacji mamy ciśnienie wody mniejsze niż by wymagało uruchomienie wszystkich przekaźników/zaworów.
-
- Posts: 424
- Joined: Sun Aug 11, 2019 5:32 pm
Jest 8 wejść izolowanych poprzez transoptor i wyprowadzonych na zewnętrzne złącza .
Jedno wykorzystywane jest do podłączenia czujnika deszczu wykorzystujący styki NO.
Więc pozostaje 7 do wykorzystania.
Jest opcja podłączenia przycisku na zewnętrzne złącza, oraz będą też przyciski na obudowie, musze wydrukować obudowę w której zamontuję przyciski do sterowania lokalnego. Konfiguracje przycisków jeszcze ustalam.
-
- Posts: 2258
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
Trochę więcej opisu: (zmieniony 29.05)
- Podczas konfiguracji wybieramy, czy ma pojawić się czujnik binarny zintegrowany z serwisem podlewa.cz, czy wirtualny przekaźnik, którym sterując będziemy "udawać" opad deszczu.
- Moduł rejestruje 14 elementów / kanałów (z pomocą Krzysztofa udało się usunąć niepotrzebnych 16 wirtualnych kanałów)
- kanał temperatury (DS18B20)
- wirtualny czujnik (odwrócona logika) lub przekaźnik
- kanał fizycznego czujnika deszczu (odwrócona logika)
- 3 przekaźniki wirtualne: pauza, cykl i bypass (na cykl możemy ustawić harmonogram)
- 8 przekaźników z funkcją automatu schodowego, na nich ustawiamy czas podlewania każdej sekcji (R1-R8) i harmonogramy - Sterowanie
- w zależności od stanów czujników, pauzy czy bypass'u fizyczne przekaźniki włączą się lub nie
- niezależnie od stanów czujników możemy z aplikacji albo dwuklikiem przycisku wyzwolić cykl od pierwszego do ostatniego przekaźnika, wyłączenie przekaźnika automatycznie włącza kolejny
- włączony w ustawieniach interlock zapobiega włączeniu kilku przekaźników na raz
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.