Jak podłączyć do Beninca Brainy 230v?

derek99
Posts: 5
Joined: Thu Apr 07, 2022 6:58 am

Post

Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu więc spróbuję tutaj i proszę o pomoc w podłączeniu SBW-2 do sterownika Beninca Brainy 230v a mianowicie mam bramę dwu skrzydłową gdzie prawe skrzydło otwierane jest 1 przyciskiem pilota jak i 1 przyciskiem w domu (tzw. furtka) a drugim przyciskiem otwierane są obydwa skrzydła bramy.
Znalazłem taki schemat i mam pytanie
1.czy jak tak podłącze to na telefonie będą miał pokazane czy brama jest otwa/zamknieta i oddzielnie pokazany stan otwarcia/zamknięcia furtki jeżeli zwarte są styki IN1 i IN2 ?
2 Czy potrzebna jest założona już zworka na stykach 15-18?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

1. Stan będzie jeden dla obu kanałów. Jeśli otworzysz "furtkę" w bamie to brama też będzie widoczna jako otwarta.
2. Bardziej interesowałoby mnie co masz podłączone pod 19 ? Jeśli już masz zworkę pomiędzy 15, a 18 to drugiej zworki już tam nie potrzebujesz.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
derek99
Posts: 5
Joined: Thu Apr 07, 2022 6:58 am

Post

1. I to mi się nie spodobało. Wykorzystałam tylko jeden kanał i to mi jak najbardziej pasuje bo jak chcę motocyklem wjechać to z pilota w motocyklu sobie jedno skrzydło otworzę a już na pewno nie będę się grzebał w telefonie🤪. A jak komuś trzeba zdalnie otworzyć to polecą dwa skrzydła. Zawsze będę miał jeden kanał do wykorzystania w przyszłości..

2. Co do 19-tki to za cholerę nie wiem co to jest. W każdym razie idzie parę przewodów że skrętki opisane jako brana🤔.
Ale kto nie ryzykuje ten nie pije szampana... Co prawda szampana nie lubię ale otworzyłem w międzyczasie 🍺 i IN1 podłączyłem do AUX-2 po zmianie logiki kanału 2 na ON i zadziałało tak jak trzeba poza tym że w aplikacji jak brama jest zamknięta apka pokazuje otwarta i odwrotnie przy otwartej. I tu moja kolejna prośba jak to zmienić i jak usunąć z widoku w apce ikonę furtki którą i tak nie steruje?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

1. Możesz sobie podłączyć dodatkowy kontaktron i wtedy będziesz widział czy brama jest otwarta czy tylko furtka.
2. Na cloud.supla.org przy czujniku otwarcia wybierz "Odwrócona logika" to będzie pokazywało poprawnie. Możesz przy kanale sterującym zmienić funkcję furtki na "Brak" choć wcześniej pisałeś, że chcesz korzystać z funkcji "Furtka" w bramie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
derek99
Posts: 5
Joined: Thu Apr 07, 2022 6:58 am

Post

1. A tam z furtą. Mam jeszcze normalną furtkę obok bramy
2 a gdzie krok po kroku znaleźć tą logikę odwróconą bo jak zacznę wszędzie szukać to zaraz coś napatrzyłam i pozmieniane wszystko 🤪
derek99
Posts: 5
Joined: Thu Apr 07, 2022 6:58 am

Post

Ta logika to może ten sówaczek?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

derek99 wrote: Mon Apr 11, 2022 7:01 pm Ta logika to może ten sówaczek?
Nie to nie ten sówaczek wejdź w cloud potem w SBW-02 a potem czujnik tam jest Odwrócona logika.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
derek99
Posts: 5
Joined: Thu Apr 07, 2022 6:58 am

Post

Nooo i znalazłem.
Dzięki 👍.
A czy jest taka opcja ze będzie pokazywać czy brama się w danym momencie otwiera lub zamyka?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Automatyka bramowa wprost nie zwraca takiej informacji. Jeśli ruch bramy sygnalizowany jest np. impulsowo (miganie podłączonej lampy) to w aplikacji czasami takie miganie można zauważyć. Nie wiem czy Beninca taką sygnalizację ma.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-02”