Wemos D1 mini, GUI Generic DHT22 brak wskazań

fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Witam
Dla testów wgrałem Gui Generic do Wemos D1 mini i podłączyłem do niego czujnik temp. i wilgotności DTH22 ale niestety nie mam odczytów temp. ani wilgotności. Czy może ktoś podpowiedzieć jaka może być przyczyna ?
Może jakiś błąd w konfiguracji ?
Czy powinien być rezystor podłączony miedzy Data a zasilanie ?
Schowek01.jpg
1649867587767.jpg
1649867587760.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Nałóż płytkę (shield) z DHT22 na Wemosa bez żadnych rezystorów i przewodów i sprawdź.
Shield ma wyprowadzony sygnał z DHT22 na pinie oznaczonym D4. Ty ten pin podłączyłeś do GPIO4 (D2), a w konfiguracji GUI Generic wpisujesz GPIO2 (D4).
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Ok zobaczę tylko muszę piny przelutować
User avatar
Robert Błaszczak
Posts: 5222
Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
Location: Zielona Góra
Has thanked: 37 times
Been thanked: 27 times

Post

Przy takim podłączeniu (bez tego rezystora) ustaw GPIO4 (D2), a nie jak masz ustawione GPIO2 (D4).

Ps. nie zauważyłem, że nie nałożysz tego shielda na Wemosa, bo masz odwrotnie goldpiny wlutowane.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak


Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Twój czujnik to na pewno DHT22 ???
Bo w/g mnie to jest DHT11.
fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Miałem podłączone na wemosie pod D4 dla prób zmieniłem na D2 zdjęcie w między czasie zrobione.
Muszę piny na shield przelutować bo wychodzą od góry a na spodzie nie mam i niestety w takim przypadku jakbym podłączył bezpośrednio to na wemosie tam gdzie 5V na shield będzie 3,3V itd.
fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Patryk wrote: Wed Apr 13, 2022 5:14 pm Twój czujnik to na pewno DHT22 ???
Bo w/g mnie to jest DHT11.
Nie jestem pewien jak to rozpoznać ? bo to z jakiś starych zapasów a może rzeczywiście tu jest problem.

Ok błąd w sztuce odkleiłem czujnik delikatnie od płytki okazuje się że jest DHT11.
Czy podłączenie tak samo jak w DHT22 ?

Ok ogarnięte działa. Jak zwykle na was można liczyć
fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Mam jeszcze małe pytanie co do wykorzystania wyświetlacza widocznego na zdjęciach. Czy można go jakoś w prosty sposób wykorzystać w takim przypadku jak teraz mam czy trzeba jakoś mocno modyfikować oprogramowanie ?
1649871214763.jpg
1649871214760.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
fido
Posts: 125
Joined: Tue Jun 18, 2019 9:49 am

Post

Koledzy mam jeszcze pytanko jeśli odłączę wemosa o danej sieci i chciałbym go podłączyć do innej sieci w jaki sposób mogę go wprowadzić w stan konfiguracji ?

Czy na tym wyświetlaczu powinny być jakieś zworki zrobione na adresach ? bo na daną chwilę nie ma i wyświetlacz pokazuje temp. i wilgotność ?
Mmof
Posts: 1220
Joined: Sun Jan 26, 2020 5:49 pm
Has thanked: 34 times
Been thanked: 4 times

Post

fido wrote: Wed Apr 13, 2022 7:24 pm Koledzy mam jeszcze pytanko jeśli odłączę wemosa o danej sieci i chciałbym go podłączyć do innej sieci w jaki sposób mogę go wprowadzić w stan konfiguracji ?

Czy na tym wyświetlaczu powinny być jakieś zworki zrobione na adresach ? bo na daną chwilę nie ma i wyświetlacz pokazuje temp. i wilgotność ?8 88
Pin D3 do GND 10x lub 5sek przytrzymać nie wiem co miałeś wybrane ale normalnie ustawione jest 10x, lub zrób hot spota z telefonu o nazwie dokładnie takiej jak sieć do ktorej był był podpięty wcześniej i wejdź na niego po IP
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton

Return to “GUI Generic”