Jak podłączyć do rb400

Xenturion
Posts: 4
Joined: Wed Apr 13, 2022 8:31 pm

Post

Witam, jak podłączyć sbw-01 do robus 400?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 prawy stop
A2 lewy SBS
11 i 14 do SBS

Czujnik otwarcia (IN1) musisz podłączyć do OGI przez NiceINT lub dodatkowy przekaźnik.
https://allegro.pl/oferta/nice-int-czuj ... 9195238485
https://allegro.pl/oferta/przekaznik-sa ... 1869183469

Możesz też zmienić SBW-01 na SBW-02 i wtedy IN1 podłączasz bezpośrednio do OGI.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Xenturion
Posts: 4
Joined: Wed Apr 13, 2022 8:31 pm

Post

Dziękuję za odpowiedź, czy w sbw-02, in1 do ogi podłączyć dwoma kabelkami z lewego i prawego wejścia? Czemu w sbw-02 można podłączyć bezpośrednio a w sbw-01 nie?
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

Na OGI zapewne pojawia się masa (0V) a SBW-01 oczekuje na ~24V.
W SBW-02 nie ma tego "ograniczenia", można skierować na IN jeden lub drugi potencjał.
IN1 połącz jednym przewodem z jednym złączem OGI.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

IN1 do jednego z zacisków OGI. Wybierz eksperymentalnie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

U mnie na Nice na zacisku OGI z lewej strony jest stałe napięcie ~30 V DC a zacisk z prawej strony jest sterujący poprzez zwarcie do GND.
Możesz multimetrem sprawdzić gdzie jest ~30 V DC i podłączyć do tego drugiego zacisku.

Nie podłączaj do obu na raz, bo zrobisz zwarcie i możesz uszkodzić napęd.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Xenturion
Posts: 4
Joined: Wed Apr 13, 2022 8:31 pm

Post

Dzięki za pomoc, kupiłem sbw-02/ant ale coś w nim w środku lata czy to prawidłowe? Zaciski po dokręcane więc to nie one tylko coś wewnątrz kostki?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Może kabelek od antenki ? Ewentualnie mógł się odczepić od gniazda. Trudno tak "zdalnie" stwierdzić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Xenturion
Posts: 4
Joined: Wed Apr 13, 2022 8:31 pm

Post

A jak on w środku wygląda są dostępne jakieś zdjęcia?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Musiałbyś zapytać Zamel.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”