Cześć,
Zabieram się do zamontowania SBW-02 (bez info czy otwarta/zamknieta) znalazłem tu na forum jak podłączyć, ale zawiesiłem się bo mam w centralce zwarty PIN 7 z 5. Czy to coś zmienia w sposobie podłączania?
Faac 740 zwarte PINy 7 i 5
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Ponieważ nie posiadasz fotokomórek, to te zaciski mają być zwarte. To w niczym nie przeszkadza w podłączeniu SBW-02.
Ps. Instrukcja: https://www.fonda.pl/bramy/740-741In.pdf
Ps. Instrukcja: https://www.fonda.pl/bramy/740-741In.pdf
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Mlm83
- Posts: 4
- Joined: Mon Apr 18, 2022 10:57 am
Dziękuję za odpowiedź. Mam fotokomórki i nawet działają, ale nie pamietam po co to było zwierane.
Edit: Załączam zdjęcia jak to wygląda u mnie.
Edit: Załączam zdjęcia jak to wygląda u mnie.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Nie dopatrzyłem ale masz coś tam już podłączone. 12-tkę być może można byłoby użyć jako czujnika otwarcia.
Zerknij w ten wątek
viewtopic.php?t=6810&hilit=Faac+740
Zerknij w ten wątek
viewtopic.php?t=6810&hilit=Faac+740
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Mlm83
- Posts: 4
- Joined: Mon Apr 18, 2022 10:57 am
Dziękuję Panowie, podłączyłem, działa elegancko.