Sonoff mini r2

supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Witam
Zakupiłem sobie Sonoffa mini r2 i postanowilem wgrac do niego oprogramowanie Supla. Zrobiłem to na dwóch sztukach i na obu coś nie wyszło. Opiszę po krótce moj problem może idzie to jakoś uruchomic:
1. wg manuala postępowałem krok po kroku aż do wgrania GUI-Generic_OTA.bin a następnie docelowy firmware GUI-Generic wygenerowany ze strony https://gui-generic-builder.supla.io/
2. Kolejny etap rejestracja w cloud " Zarejestrowany i gotowy do użycia"

Tutaj pojawiają się problemy:
1. W cloudzie wszystko widać - w aplikacji na telefonie już tego nie widzę.
2. Zadnej reakcji swietlej nie ma na sonoffie - zadna dioda się tam nie swieci.
3. Cały czas mogę się połaczyć z siecią SUPLA ( a tym samym wejść na stronę 192.168.4.1)

Błędem który mogłem popełnić bynajmniej tak mi się wydaje jest nieprawidłowe wygenerowanie tego pliku z GUI
Po wejsciu na stronę nie odchaczylem zadnej ikonki w sterowaniu na {tak/nie} w tym pliku i dałem generuj taki jak na stronie startowej potem wgrałem.

Jak probuje nowo wygenerowany plik wgrać przez 192.168.4.1 nie podmienia mi go.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

W builderze wybierz płytkę "Sonoff mini" i wygeneruj soft i wgraj go do urządzenia. Jeżeli chcesz przez OTA to najpierw musisz wgrać GUI-Generic_OTA.bin a a później docelowy soft.
https://gui-generic-builder.supla.io/
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Tutaj zapewne był błąd bo na płytce zamiast Sonoff mini miałem GENERIC ESP8266 Module.
Mogę teraz wgrać już docelowy firmare wygenerowany ze strony czy pierwsze ten uploader dwuetapowy?
Dlatego pytam bo sonoffa nie mogę wprowadzić w tryb konfiguracji, tylko połaczyć się mogę z siecią supla i poprzez 192.168.4.1 go spróbować wgrac
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

supla1907 wrote: Wed Apr 20, 2022 11:10 am Tutaj zapewne był błąd bo na płytce zamiast Sonoff mini miałem GENERIC ESP8266 Module.
Mogę teraz wgrać już docelowy firmare wygenerowany ze strony czy pierwsze ten uploader dwuetapowy?
Dlatego pytam bo sonoffa nie mogę wprowadzić w tryb konfiguracji, tylko połaczyć się mogę z siecią supla i poprzez 192.168.4.1 go spróbować wgrac
tak jak napisałem najpierw wgraj uploder później docelowy soft - jeżeli masz już wgrany GG to nie musisz nic kombinować i tylko wskazujesz pliki w odpowiedniej kolejności. Jak wchodzisz po przez 192.168.4.1 to znaczy, że moduł jest w trybie konfiguracyjnym :)
https://gui-generic-builder.supla.io/
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

cały czas przez strone 192.168.4.1 wgrywania tego pliku wyskakuje "blad zapisu - zle dane"?
User avatar
byniom
Posts: 695
Joined: Sat Jan 07, 2017 1:17 pm
Been thanked: 1 time

Post

login: admin hasło: pass
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Witam
Wszystkie próby okazały się niepowodzeniem, każda próba wgrania plików kończyła się informacją "blad zapisu - zle dane"
W komunikacie LAST STATE: cały czas komunikach "Brak połączenia z siecią" po wejsciu na stronę 192.168.4.1
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

supla1907 wrote: Thu Apr 21, 2022 7:43 am Witam
Wszystkie próby okazały się niepowodzeniem, każda próba wgrania plików kończyła się informacją "blad zapisu - zle dane"
W komunikacie LAST STATE: cały czas komunikach "Brak połączenia z siecią" po wejsciu na stronę 192.168.4.1
Pokaż screena błędu "blad zapisu - zle dane"
https://gui-generic-builder.supla.io/
supla1907
Posts: 50
Joined: Tue Oct 29, 2019 12:51 pm
Location: Pszczyna/Ćwiklice

Post

Po polaczeniu sie z siecia supla wchodze na 192.168.4.1 pozniej narzedzia i aktualizacja wyskakuje komunukac o login i haslo. Po wpisaniu admin i pass juz dalej nie puszcza jakby mie ten login i haslo
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

A gdzie jest ten błąd "blad zapisu - zle dane" ??

Jak już możesz wejść w zakładkę narzędzia to przywróć ustawienia fabryczne i wtedy skonfiguruj wszystko ponownie. Czy ty wgrywałeś soft czy kiedyś go aktualizowałeś z innej wersji? Bo masz GUID który trochę nie poprawnie się wygenerowałał - poprawiłem to jakiś czas temu.
https://gui-generic-builder.supla.io/