Supla i żaluzje fasadowe - kiedy?

User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

bono122b wrote: Sun Dec 05, 2021 4:38 pm
klew wrote: Mon Nov 29, 2021 1:15 pm Do sterowania dwoma roletami używam przycisku:
https://www.hager.pl/katalog-produktow/ ... e=53503404

Do niego osobno dokupuje się przyciski i osobno ramki. Przyciski są chwilowe, 4 styki zwierne. Do 2x roleta/żaluzja są idealne :)
@klew, jeszcze żeby się upewnić mam pytanie. Czy używając przycisku z twojego linku, jak nacisnę raz to żaluzja pójdzie do góry dopóki nie nacisnę drugi raz, czy bede musiał trzymać cały czas? I czy to zachowanie zależy od silnika, sterownika czy przycisku?
To zależy od sterownika. Nie trzeba trzymać przycisku, aby roleta jechała.
Upewnij się tylko że przycisk ma przyciski monostabilne. Bo one występują w wariantach mono i bistabilnym.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
uchnast.michal
Posts: 1334
Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
Has thanked: 7 times

Post

Koledzy,
Jak idą prace nad sterowaniem dedykowanym pod żaluzje fasadowe?
Czy nie byłoby wystarczające zamienić parametru czas domknięcia istniejącego w roletach na czas obrotu w żaluzjach?
Gdyby była taka potrzeba, jestem chętny do pomocy w testowaniu. Mam klasyczny napęd somfy podłączony do dwukanałowego modułu (Sonoff dual r3 - GUI-Generic) skonfigurowanego w Supli jako roleta.
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Po stronie modułów (w ramach supla-espressif) jest już gotowa implementacja. Niestety trzeba poczekać aż wsparcie będzie dodane po stronie serwera, clouda i apek na telefony.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
uchnast.michal
Posts: 1334
Joined: Tue Jun 04, 2019 11:37 am
Has thanked: 7 times

Post

ok, dzięki za info. Czekam zatem cierpliwie:)
bono122b
Posts: 72
Joined: Mon Nov 29, 2021 7:57 am

Post

Witam.
Czy cokolwiek w tym temacie się już zmieniło? Jeśli nie to gdzie można śledzić jakieś aktualizacje z tym związane?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Cały czas czeka w kolejce. Plany na najbliższe wersje (Android).

2.3.80 - Obsługa profili/wielu kont w jednej aplikacji
2.3.81 - Bezstanowe widżety
2.3.82 - Przeprojektowanie wszystkich layoutów szczegółowych dla kanałów
2.3.83 - Wsparcie dla timerów
...
tu pojawi się miejsce dla żaluzji
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Terkin
Posts: 3
Joined: Wed Apr 27, 2022 9:27 am

Post

Witam,

proszę o informację jak przygotować instalację żaluzji oraz elektryczną, aby było możliwe dodanie sterownika Supla w przyszłości.
W tej chwili planowany jest Silnik elektryczny do żaluzji ELERO, 6 Nm z mechanicznymi krańcówkami z doprowadzonym kablem 4x1,5 do puszki na przełącznik. Z drugiej strony do puszki poprowadzony jest kabel 3x1,5, który idzie z rozdzielni poprzez puszki wszystkich żaluzji pokolei.
Czy tak będzie ok, czy należy dodać jakiś dodatkowy kabel?
Proszę o informację, czy wtedy Supla będzie wymagała jakiś dedykowanych przełączników przyciskowych dla sterowania ręcznego z puszki włącznikowej?
User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Terkin wrote: Wed Apr 27, 2022 9:54 am proszę o informację jak przygotować instalację żaluzji oraz elektryczną, aby było możliwe dodanie sterownika Supla w przyszłości.
W tej chwili planowany jest Silnik elektryczny do żaluzji ELERO, 6 Nm z mechanicznymi krańcówkami z doprowadzonym kablem 4x1,5 do puszki na przełącznik. Z drugiej strony do puszki poprowadzony jest kabel 3x1,5, który idzie z rozdzielni poprzez puszki wszystkich żaluzji pokolei.
Czy tak będzie ok, czy należy dodać jakiś dodatkowy kabel?
Proszę o informację, czy wtedy Supla będzie wymagała jakiś dedykowanych przełączników przyciskowych dla sterowania ręcznego z puszki włącznikowej?
Jeśli jest 4x1,5 z napędu to powinno być ok. Ale sprawdź dokładny model napędu i zerknij do jego instrukcji. Powinien być podłączany do PE, N, oraz dwóch przewodów fazowyc - jeden do ruchu w górę, drugi w dół.

Tak zaplanowana instalacja powinna być ok dla sterowników dopuszkowych (takich jak np. SRW-01). Pamiętaj aby dać głębokie puszki, albo najlepiej zamontuj sobie puszki kieszeniowe - wtedy na penwo nie będzie problemu z miejscem i podłączeniem.

Przyciski najlepiej podwójne, monostabilne (tzw. dzwonkowe).
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

klew wrote: Wed Apr 27, 2022 10:13 am
Terkin wrote: Wed Apr 27, 2022 9:54 am proszę o informację jak przygotować instalację żaluzji oraz elektryczną, aby było możliwe dodanie sterownika Supla w przyszłości.
W tej chwili planowany jest Silnik elektryczny do żaluzji ELERO, 6 Nm z mechanicznymi krańcówkami z doprowadzonym kablem 4x1,5 do puszki na przełącznik. Z drugiej strony do puszki poprowadzony jest kabel 3x1,5, który idzie z rozdzielni poprzez puszki wszystkich żaluzji pokolei.
Czy tak będzie ok, czy należy dodać jakiś dodatkowy kabel?
Proszę o informację, czy wtedy Supla będzie wymagała jakiś dedykowanych przełączników przyciskowych dla sterowania ręcznego z puszki włącznikowej?
Jeśli jest 4x1,5 z napędu to powinno być ok. Ale sprawdź dokładny model napędu i zerknij do jego instrukcji. Powinien być podłączany do PE, N, oraz dwóch przewodów fazowyc - jeden do ruchu w górę, drugi w dół.

Tak zaplanowana instalacja powinna być ok dla sterowników dopuszkowych (takich jak np. SRW-01). Pamiętaj aby dać głębokie puszki, albo najlepiej zamontuj sobie puszki kieszeniowe - wtedy na penwo nie będzie problemu z miejscem i podłączeniem.

Przyciski najlepiej podwójne, monostabilne (tzw. dzwonkowe).
ja dodam od siebie że szczerze to polecam puszki kieszeniowe, mi deweloper zamontował zwykłe 60x60 okrągłe i na szczęście w niektórych miejscach grubość tynku 15mm uratowała trochę sytuacje ale i tak musiałem rozkuwać tył puszki - na szczęście osadzona w grubej warstwie gipsu także miałem o co poszerzać :) Kieszeniowe natomiast na pewno dużo uproszczą. Co do sterowania tez polecam przyciski mono. Ja moje bistabilne pozamieniałem na mono wszędzie gdzie mam sterowniki i jest to dużo prostsze w obsłudze, przy mono gdzie mialem oswietlenie nieraz byla sytuacja ze łącznik w pozycji on ale swiatło wyłączone bo np były używane sceny albo off z aplikacji
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
Terkin
Posts: 3
Joined: Wed Apr 27, 2022 9:27 am

Post

Dziękuję za odpowiedzi? A SRW-01 nadaje się do żaluzji w tym momencie, czy trzeba czekać na jaką aktualizację?
Da się do supli dodać też czujnik wiatrowy? Jak go podłączyć?

Return to “Sprzęt”