Zamek szyfrowy ORNO OR-ZS-804 + Zamel SBW-02
-
majster_olek
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 30, 2022 8:23 am
Cześć, chciałbym poprosić Was o pomoc. Chcę podłączyć SBW-02 pod elektrozaczep oraz bramę. Elektrozaczep oraz brama są już obsługiwane przez zamek szyfrowy ORNO OR -ZS-804. Obecne połączenia są wykonane jak na załączonym schemacie. Chciałbym podłączyć wszystko do istniejącego zasilacza oczywiście jeśli jest to możliwe. Próbowałem szukać tutaj na forum jednak niestety to co znalazłem nie działa w moim przypadku. Bardzo proszę o pomoc i wyrozumiałość 
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
majster_olek
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 30, 2022 8:23 am
Mogę dodać kolejne, tak naprawdę to jestem na etapie montażu 
-
majster_olek
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 30, 2022 8:23 am
Brama to CAME BXV 800 SAFE, orno wpięte jest to do styków 2 oraz 7 w sterowniku bramy
-
majster_olek
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 30, 2022 8:23 am
Model centrali w bramie to CAME ZN7, natomiast przycisk podłączony do styku OPEN 2 w ORNO steruje elektrozaczepem.
-
majster_olek
- Posts: 8
- Joined: Sat Apr 30, 2022 8:23 am
Tak, zasilanie dla sbw-02 może też pochodzić z napędu bramy.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Możesz podłączyć na dwa sposoby.
1. SBW przy ORNO.
A1, A2 - Zasilacz (2)
11 - GND ORNO
21 - GND ORNO
14 - OPEN1
21 - OPEN2
IN1 do CAME 5
A1 i IN2 do czujnika otwarcia furtki np. kontaktron Satel B3
2. SBW przy CAME
A1 - CAME 10
A2 - CAME 11
11 - 2
14 - 7
21 - GND ORNO
24 - OPEN2 ORNO
IN1 do CAME 5
A1 i IN2 do czujnika otwarcia furtki np. kontaktron Satel B3
Może tak być, że wyjście 5 w Came nie zadziała tak jak tego oczekujemy wtedy być może trzeba będzie zastosować dodatkowy przekaźnik 24VAC. Cewkę przekaźnika podłączasz pod 10 i 5 w Came, a wyjście przekaźnika pod A1 i IN1. Jeśli to też nie zadziała to należy zastosować osobny czujnik otwarcia np. Satel B3.
1. SBW przy ORNO.
A1, A2 - Zasilacz (2)
11 - GND ORNO
21 - GND ORNO
14 - OPEN1
21 - OPEN2
IN1 do CAME 5
A1 i IN2 do czujnika otwarcia furtki np. kontaktron Satel B3
2. SBW przy CAME
A1 - CAME 10
A2 - CAME 11
11 - 2
14 - 7
21 - GND ORNO
24 - OPEN2 ORNO
IN1 do CAME 5
A1 i IN2 do czujnika otwarcia furtki np. kontaktron Satel B3
Może tak być, że wyjście 5 w Came nie zadziała tak jak tego oczekujemy wtedy być może trzeba będzie zastosować dodatkowy przekaźnik 24VAC. Cewkę przekaźnika podłączasz pod 10 i 5 w Came, a wyjście przekaźnika pod A1 i IN1. Jeśli to też nie zadziała to należy zastosować osobny czujnik otwarcia np. Satel B3.