Problem z działaniem (zliczaniem impulsów) przez LIW-01

User avatar
pzygmunt
Posts: 19207
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Próbowałeś odwrócić przewody ?
kwikus
Posts: 34
Joined: Tue Jan 21, 2020 10:10 pm

Post

Dzisiaj spróbuję odwrócić
4x Sonoff basic, 2x smart DGM, 1x Sonoff Touch, 1x LIW-01, 2x PNW- 01, ESP 8266 sterowanie bramą wjazdową :mrgreen:
mpexpertbud
Posts: 1
Joined: Mon Oct 18, 2021 11:09 am

Post

Witam. Panie Mirku mam problem z podłączeniem Liw 01 z przepływomierzem impulsowym. W Liw 01 wejście COM z tego co wyczytałem w instrukcji potrzebuje 9v napięcia. Przepływomierz na wyjściu z sondy Halla daje około 5v. Czy da się to połączyć aby działało?
mircio26
Posts: 1
Joined: Tue Sep 27, 2022 3:50 pm

Post

Proszę o pomoc LIW01+ F&F wze-3 liv nie zlicza
User avatar
pzygmunt
Posts: 19207
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków

Post

Próbowałeś odwrócić polaryzację ?
Marian1972
Posts: 2
Joined: Mon Oct 17, 2022 6:30 pm

Post

Panie Mirku mam ten sam problem liw01 nie zlicza impulsów z F&F z licznika 3-fazowego proszę o pomoc
Marian1972
Posts: 2
Joined: Mon Oct 17, 2022 6:30 pm

Post

Może ktoś wie z którymi liczkami będzie działać liw01
kaziu1985pn
Posts: 1
Joined: Tue Sep 07, 2021 8:18 pm

Post

kwikus wrote: Thu May 05, 2022 9:07 am Witam
Mam licznik impulsów LIW 01 i podlicznik prądu ADELID LLCD- 3F-4M z wyjściem impulsowym. Parametry wyjścia impulsowego 12-27V, 27mA max, otwarty kolektor. LIW nie zlicza impulsów, jest jakieś rozwiązanie tego problemu? Jakaś modyfikacja LIW, konwerter sygnałów czy inne rozwiązanie.
Udało się rozwiązać problem? Mam dokładnie to samo
tomek27225
Posts: 1
Joined: Wed Jul 13, 2022 9:27 pm

Post

Mirosław F. wrote: Mon Feb 21, 2022 3:59 am Niestety LEM-04 nie współpracuje z obecną wersja LIW-01. Przygotuje dla Ciebie wersję, która będzie działać. Podaj mi namiary na PW.
Witam. Można też prosić o tą wersję. Mam pod licznik F&F WZE-1, NIE zlicza impulsów. Pozdrawiam
Przemekd
Posts: 7
Joined: Fri Jan 13, 2023 9:32 am

Post

Mam już licznik F&F WZE-3, ale żeby mieć pewność kompatybilności kupiłem razem z LIW-01 licznik Zamel LEM-30, i co? I jajco, LIW-01 nie zlicza impulsów.
W instrukcji LEM-30 jest napisane:
W przypadku korzystania z wyjścia impulsowego (zaciski 8, 9), do układu należy doprowadzić dodatkowe napięcie zasilające z zakresu 12 ÷ 27 V DC poprzez rezystor R (470 Ω ÷ 1 kΩ) ograniczający wartość prądu.
Czy to jest konieczne, żeby LIW-01 zliczał impulsy? Wydaje mi się, że nie, bo na wejściu impulsowym LIW-01 jest już napięcie 7,5V.
Co zrobić, żeby LIW-01 zliczał impulsy z LEM-30?

Return to “ZAMEL LIW-01”