Wsparcie dla ADE7953

krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

ADE7953.PNG
Wystarczy określić piny SDA SCL oraz IRQ służący do restartu układu. Nie dorabiałem żadnej kalibracji czujnika bo na domyślnych parametrach pokazuje on wartości bardzo dokładne.

Występuje on między innymi w Shelly 2.5. Dla tego modułu możecie użyć wbudowanego szablony w builderze ale musicie zaznaczyć dodatkowo SUPLA_ADE7953. Dodatkowo możecie użyć szablonu "Shelly 2.5 NTC10K" gdzie dodatkowo dodałem zabezpieczenie przed przegrzaniem - ale tutaj też musicie zaznaczyć dodatkowo opcję "Termistor NTC 10K" - builder jeszcze nie umie czytać tych nowych wartości.

Pozdrawiam :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Po wygraniu do Shelly 2.5 i włączeniu żarówki 60W od razu pokazały się takie wartości
Screenshot_2022-05-16-18-02-54-945_org.supla.android.jpg
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Pozdrawiam
Wojtek
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

Do której wartości masz zastrzeżenia?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

W ciągu kilku sekund nabiło ponad 300000 kWh
Druga uwaga do temperatury pokazuje 25st jak miałem wgraną tasmotę to pokazywało ok 60-70st.
Pozdrawiam
Wojtek
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

wojtas567 wrote: Mon May 16, 2022 7:03 pm W ciągu kilku sekund nabiło ponad 300000 kWh
Druga uwaga do temperatury pokazuje 25st jak miałem wgraną tasmotę to pokazywało ok 60-70st.
A jaką faktycznie temperaturę ma moduł? Bo dla normalnej pracy 60-70 do chyba dość wysoko ;)

Jak wyzerujesz licznik w konfiguracji to też jest źle?
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
Co do tej wartości to po wyzerowaniu pojawia się jak najbardziej 0 a jak włączę tą żarówkę to kręci się licznik jak oszalały ;) tam są dwa liczniki na każdy kanał niezależnie może tu jest jakiś szkopuł?
Pozdrawiam
Wojtek
zalus
Posts: 157
Joined: Thu Jan 04, 2018 12:29 pm

Post

u mnie po wgraniu i i zresetowaniu modułu jest wszystko ok.
tylko tak sobie myślę ze jednak współczynnik mocy jest trochę zbyt radośnie ustawiony na 1. myślę że bliższy prawdy byłby tak ok 0,9 :)
zalus
Posts: 157
Joined: Thu Jan 04, 2018 12:29 pm

Post

krycha88 wrote: Mon May 16, 2022 7:20 pm
wojtas567 wrote: Mon May 16, 2022 7:03 pm W ciągu kilku sekund nabiło ponad 300000 kWh
Druga uwaga do temperatury pokazuje 25st jak miałem wgraną tasmotę to pokazywało ok 60-70st.
A jaką faktycznie temperaturę ma moduł? Bo dla normalnej pracy 60-70 do chyba dość wysoko ;)

Jak wyzerujesz licznik w konfiguracji to też jest źle?
niestety wojtas ma rację jak ten moduł jest w puszce do grzeje się niemiłosiernie. może do 70 nie dochodzi ale niewiele się urwie.
krycha88
Posts: 5575
Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
Been thanked: 5 times

Post

wojtas567 wrote: Mon May 16, 2022 7:26 pm Co do tej temperatury to powiedziałbym że ma ok 40st na zewnątrz przy włączonych obu przekaźnikach stanowczo jest cieplejszy od zamelowskich.
Co do tej wartości to po wyzerowaniu pojawia się jak najbardziej 0 a jak włączę tą żarówkę to kręci się licznik jak oszalały ;) tam są dwa liczniki na każdy kanał niezależnie może tu jest jakiś szkopuł?
Na którym kanale testujesz? Ja testowałem na 1.
https://gui-generic-builder.supla.io/
User avatar
wojtas567
Posts: 2334
Joined: Sun Apr 03, 2016 7:16 pm
Location: Olsztyn

Post

zalus wrote: Mon May 16, 2022 7:28 pm u mnie po wgraniu i i zresetowaniu modułu jest wszystko ok.
A podłączyłeś obciążenie na O2?

Na pierwszym jest OK
Pozdrawiam
Wojtek