Załączanie grzałki po przekroczeniu zadanego napięcia
-
slavo_s2k
- Posts: 241
- Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm
Mam problem z fotowoltaiką , dokładniej standardowo z przekraczaniem napięcia 253V na poszczególnych fazach, testowałem i po odpaleniu grzałki 1.2kw (taką akurat miałem testowo) i napięcia w momencie jej uruchomienia spada o kilka V, więc w ten sposób chciałem testowo odpalić dogrzewanie wody w zasobniku, widziałem gotowe inteligentne gniazdka z taką funkcjonalnością, ale może coś działającego z suplą udało by się ogarnąć (mam w domu ZAMEL MEW-01 oraz POW R2). Jakieś pomysły? Może ktoś przerabiał podobne rozwiązanie?
-
klew
- Posts: 13909
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 135 times
- Been thanked: 137 times
Po pierwsze upewnij się, że grzałka ma wbudowany termostat. Większość sterowania z Supli jest realizowana przez Internet, więc jeśli grzałkę włączy automat, to może się okazać, że automat jej nie wyłączy, bo akruat nie będzie dostępu do sieci i będzie sobie grzać pełną mocą przez 60 godzin. Także powinna ona bez Internetu pracować bezpiecznie.
Na chwilę obecną możesz dodać sobie odpowiednie warunki w skryptach: scripts.supla.io
Dodaj tam sobie scenę i do pola "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" oraz "Warunek wykonania sceny" wpisz:
Tylko zamień "ID_KANAŁU_MEW" na ID kanału jaki ma Twój MEW w Supli (na Cloud jest to wyświetlane), albo skorzytaj z podpowiedzi w kiedy wpisuje się nazwy kanału w skryptach.
Powyższy warunek jest dla napięcia na dowolnej fazie przekraczającego 240 V. Jako akcję wstaw załączanie grzałki/przekaźnika/czegokolwiek.
Analogicznie dodaj sobie drugą scenę, która ma podobny warunek, tylko np. voltage < 238 i warunki połączone "and" na wszystkich fazach. Dodaj sobie tutaj odpowiednią histerezę, aby przekaźnik się nie włączał i nie wyłączał co chwilę.
Nie jestem na 100% pewien, czy te warunki będą pracować poprawnie w każdej sytuacji, bo skrypty to dla mnie trudny temat i nie do końca rozumiem ich logikę
. Także spróbuj sobie takie coś ustawić i obserwuj czy działa zgodnie z założeniem.
Na chwilę obecną możesz dodać sobie odpowiednie warunki w skryptach: scripts.supla.io
Dodaj tam sobie scenę i do pola "Wyzwalacz sceny w oparciu o stan kanałów" oraz "Warunek wykonania sceny" wpisz:
Code: Select all
{{state(ID_KANAŁU_MEW).phases[0].voltage > 240 or state(ID_KANAŁU_MEW).phases[1].voltage > 240 or state(ID_KANAŁU_MEW).phases[2].voltage > 240 }}
Powyższy warunek jest dla napięcia na dowolnej fazie przekraczającego 240 V. Jako akcję wstaw załączanie grzałki/przekaźnika/czegokolwiek.
Analogicznie dodaj sobie drugą scenę, która ma podobny warunek, tylko np. voltage < 238 i warunki połączone "and" na wszystkich fazach. Dodaj sobie tutaj odpowiednią histerezę, aby przekaźnik się nie włączał i nie wyłączał co chwilę.
Nie jestem na 100% pewien, czy te warunki będą pracować poprawnie w każdej sytuacji, bo skrypty to dla mnie trudny temat i nie do końca rozumiem ich logikę
Najlepsze suple dla Twojego domu 
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Albo,
Można wykorzystać POW R2 (posiada miernik energii) i na nim ustawić warunki zależne od napięcia.
Przy tym zastosowaniu na pewno sprawdza się Gosund SP111 (testowane)
Można wykorzystać POW R2 (posiada miernik energii) i na nim ustawić warunki zależne od napięcia.
Przy tym zastosowaniu na pewno sprawdza się Gosund SP111 (testowane)
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
slavo_s2k
- Posts: 241
- Joined: Sat Mar 10, 2018 7:32 pm
Termostat oczywisty, suplę mam lokalnie, wiec też tutaj nie ma problemu, ale nie mam postawionego Supla Scripts, ale jak nie będzie wyjścia to się za to wezmęklew wrote: Thu May 19, 2022 10:15 am Po pierwsze upewnij się, że grzałka ma wbudowany termostat. Większość sterowania z Supli jest realizowana przez Internet, więc jeśli grzałkę włączy automat, to może się okazać, że automat jej nie wyłączy, bo akruat nie będzie dostępu do sieci i będzie sobie grzać pełną mocą przez 60 godzin. Także powinna ona bez Internetu pracować bezpiecznie.
Tylko nie widzę nigdzie takiej opcji? Mam dosyć stary soft w nim, w GUI Generic jest taka funkcjonalność?lukfud wrote: Thu May 19, 2022 11:00 am Albo,
Można wykorzystać POW R2 (posiada miernik energii) i na nim ustawić warunki zależne od napięcia.
Przy tym zastosowaniu na pewno sprawdza się Gosund SP111 (testowane)
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Z tego co kojarzę, to jest. Musisz wygenerować nową binarkę dla swojego urządzenia z opcją warunkowania przekaźnika.slavo_s2k wrote: Thu May 19, 2022 1:18 pm Tylko nie widzę nigdzie takiej opcji? Mam dosyć stary soft w nim, w GUI Generic jest taka funkcjonalność?
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik