Część 2:
Wyłączam zasilanie na bezpieczniku ( S-ce ) i w tym momencie ikony w apce zmieniają się :
Row 01, a zanik fazy
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
klew
- Posts: 13911
- Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 136 times
- Been thanked: 137 times
To typowy objaw problemy z przyciskiem bistabilnym przy utracie zasilania.Patryk wrote: Thu May 19, 2022 3:13 pm Część 2:
Wyłączam zasilanie na bezpieczniku ( S-ce ) i w tym momencie ikony w apce zmieniają się :
Jeśli dobrze pamiętam, to poprawka na to zachowanie jest w wersji 2.8.50. Spróbuj zaktualizować moduł i ponów test.
Ogólnie nie da się wg mnie wykryć poprawnie tej sytuacji, więc poprawka polega tylko na opóźnieniu zapisania stanu przekaźnika, tak aby ten stan nie zmieniał się po utracie zasilania.
Nadal w apce na chwilę mogą przełączyć się stany przed wyłączeniem z powodu braku zasilania, ale po włączeniu zasilania powinno poprawnie odtworzyć stan.