Jak podłączyć do Came+ Baxi 25 (ZL65)

zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Witam.
Podepnę się pod temat napęd Came+ chciałbym podłączyć SBW-02 ANT.
Podłączam analogicznie jak w pierwszym poście plus dodatkowy kontraktron ?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jaki model centrali posiadasz ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Naped to Came+ Baxi 25.
Brama jest sąsiada ale ze bardzo spodobała mu sie Supla i poprosił mnie o podłączenie.
Furtka jest z elektrozaczepem i tu chcilaby widzieć stan otwarcia-zamknięcia także doradziłem mu zakup SBW02.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 10
A2 - 11
11 - 2
14 - 7
IN1 - 5

Funkcja F10 powinna być ustawiona na 0 - Instrukcja str. 12 https://www.xn--gaecki-4db.pl/wp-conten ... 2/ZL65.pdf
SUPLA.... Nareszcie w domu.
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Dziękuje serdecznie.
Rozumiem że nie stosuje Satela B3 do wizualizacji stanu bramy ?
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Powinno obejść się bez kontaktronu.
SUPLA.... Nareszcie w domu.