SBW-02 oraz Somfy Ixengo - problem

Kamil_1920
Posts: 5
Joined: Wed Jun 08, 2022 8:51 pm

Post

Dzień dobry,

Na wstępie zaznaczę, że jestem zielony z tematów elektryki oraz elektroniki ;) Do Somfy Ixengo podłączyłem Zamel SBW-02 według schematu znalezionego na tym forum:

A1 - 19
A2 - 20
11 - 30
14 - 31
21 - 31
24 - 32
IN1 i 2 - 7 lub 8

- Parametr P15 przestawiłem na 1

I mam kilka problemów:

1. Somfy podczas pracy "tyka" - czy to może doprowadzić do uszkodzenia Somfy?
2. Nie zmienia mi się stan bramy - ciągle otwarta, bądź zamknięta (zależnie od ustawionej logiki)
3. Sterując przez aplikację na androidzie - brama się otwiera i zamyka poprawnie (jedynie to tykanie) i "utrzymuje" swój stan dopóki nie wydam kolejnego polecenia zamknięcia bądź otwarcia - natomiast klikając "otwórz" w cloud.supla, brama się otwiera, ale po krótkiej chwili samoczynnie się zamyka, a później znów chwila i się otwiera... I tak w kółko. To samo wydając polecenie przez asystenta Google.

Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi, bo chciałbym, żeby działało to wszystko poprawnie.

Z góry dziękuję.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

To tykanie to zapewne przekaźnik na pokładzie Somfy po ustawieniu P15 na 1. Wg. instrukcji "miga jeśli brama w ruchu".
Być może tykanie miałeś zanim podłączyłeś SBW.

Objawy, które opisałeś (przycisk Otwórz i GH) świadczą o niepoprawnie działającym czujniku otwarcia.

Na 7 i 8 prawdopodobnie jest wyjcie tego tykającego przekaźnika. Odłącz przewody od IN1/2. Podłącz pod 7 i 8 multimetr ustawiony na detekcję zwarcia.
Jeśli przy otwartej bramie będzie zwarcie, a przy zamkniętej nie (lub odwrotnie) to IN1/2 pod 7, a A1 pod 8.

Wcześniej podłącz pod 7 i 8 multimetr ustawiony na detekcję napięcia. Powinno cały czas pokazywać 0. Jeśli pokaże napięcie to porzuć powyższy test na zwarcie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Kamil_1920
Posts: 5
Joined: Wed Jun 08, 2022 8:51 pm

Post

Bardzo dziękuję za te podpowiedzi.

1. A czy z załączonych schematów jestem w stanie stwierdzić te rzeczy? Czy jednak niezbędny będzie multimetr? (Będę musiał się dopiero w niego zaopatrzyć)
Rozumiem, że podłączenie tego w ciemno (bez sprawdzania multimetrem) mogłoby się skończyć niezbyt dobrze?

2. Jeśli już będę "zmuszony" do użycia multimetru to: jeśli 7 oraz 8 nie ma napięcia, to sprawdzam zwarcie i podłączam to następująco?:

A1 - 8
A2 - 20
11 - 30
14 - 31
21 - 31
24 - 32
IN1 i 2 - 7

A co w przypadku stwierdzenia napięcia na 7 lub 8? Jak wtedy to podłączyć?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Przed udzieleniem Ci odpowiedzi przeglądnąłem te schematy i moim zdaniem piktogram przy AUX sugeruje, że jest tam wyjście przekaźnika. Dodatkowo w opisie jest informacja o "suchym styku".
Aby zminimalizować ryzyko użyłbym multimetru jednakże na własną odpowiedzialność możesz zaryzykować podłączenie IN1/2 pod 7, a A1 pod 8.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

Tak. To wyjście to wyjście przekaźnikowe,.
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Kamil_1920
Posts: 5
Joined: Wed Jun 08, 2022 8:51 pm

Post

Czyli rozumiem, że mogę to tak podłączyć?

A1 - 8
A2 - 20
11 - 30
14 - 31
21 - 31
24 - 32
IN1 i 2 - 7
User avatar
Mirosław F.
Posts: 2248
Joined: Tue Aug 22, 2017 8:09 pm
Location: Pszczyna - ZAMEL
Has thanked: 1 time
Been thanked: 22 times

Post

A1 - 19, 8
A2 - 20
11 - 30
14 - 31
21 - 31
24 - 32
IN1 - 7
43-200 Pszczyna
ul. Zielona 27
Wsparcie techniczne: 32 211-35-55
Kamil_1920
Posts: 5
Joined: Wed Jun 08, 2022 8:51 pm

Post

Ok.

Postaram się to jeszcze dzisiaj przepiąć i napiszę jakie będą efekty.

Bardzo dziękuję.
Kamil_1920
Posts: 5
Joined: Wed Jun 08, 2022 8:51 pm

Post

Podpiąłem zgodnie z powyższą sugestią i teraz wszystko działa jak należy: w aplikacji zmienia się stan bramy, potrafię sterować poprawnie z cloud.supla, sterowanie głosowe z asystenta Google działa jak trzeba :)

Bardzo Wam dziękuję za pomoc!
User avatar
Alpines
Posts: 109
Joined: Tue Jun 09, 2020 8:03 am

Post

A "tykanie" tez ustąpiło ?
Ja mam tak podpięte od 2 lat - do tej pory mi to nie przeszkadzało ale skoro moze nie tykać :)