Czy impuls o szerokości 50ms jest wykrywany przez ten moduł? Jakie są graniczne wartości sygnału z impulsatora?
Mam oryginalną nakładkę na licznik z wyjściem 1imp/litr.
https://www.wasser-geraete.de/de/produk ... /prod/198/
Czy ktoś może pomóc?
LIW-01 parametry wejścia impulsów
-
Mariusz62
- Posts: 8
- Joined: Sun Jan 16, 2022 10:07 pm
Last edited by Mariusz62 on Sun Feb 13, 2022 8:12 am, edited 1 time in total.
-
Mariusz62
- Posts: 8
- Joined: Sun Jan 16, 2022 10:07 pm
Dziękuję za szybką odpowiedź.
W takim razie przyczyną problemu leży gdzie indziej.
Pozdrawiam!
W takim razie przyczyną problemu leży gdzie indziej.
Pozdrawiam!
-
Mariusz62
- Posts: 8
- Joined: Sun Jan 16, 2022 10:07 pm
Nakladka na licznik działa na bazie optyki.
Okazało się że przeczyszczenie nakładki i wnętrza licznika pomogło choć nie widać było zanieczyszczeń. Tu jednak czystość jest ważna z racji że odczyt jest poprzez układ optyczny a nie kontaktron.
Działa świetnie.
Dużo można się dowiedzieć z analizy wykresu.
Pozdrawiam!
Okazało się że przeczyszczenie nakładki i wnętrza licznika pomogło choć nie widać było zanieczyszczeń. Tu jednak czystość jest ważna z racji że odczyt jest poprzez układ optyczny a nie kontaktron.
Działa świetnie.
Dużo można się dowiedzieć z analizy wykresu.
Pozdrawiam!
-
swistak
- Posts: 4
- Joined: Wed Oct 06, 2021 12:32 pm
Podepnę się z moim problemem.
Zamontowałem taki LICZNIK:
I dla wydatków ok 10-15L/min mam wskazania.
A dla wydatków ok 35-40L/min nie zmierzyło mi prawie nic (jakieś niewielkie dwa piki).
OBRAZEK
Piszą f=6Q (Q-L/min)
Czy dobrze policzyłem, że 1 litr to 360 imp?
Jeśli tak, to przy 40L/min mamy 240 Hz (tego LIW nie odbiera)
A przy tych 10L/min mamy 24Hz (to LIW przyjmuje).
Na pewno LIW przyjmie sygnał 1us? (1000000Hz?)
Tak teraz patrząc na linka z pierwszego posta, widzę że są fajne nakładki. Ale na dedykowane liczniki.
Ja mam jakiś od gminy, nawet nie znalazłem producenta na nim (ale dość nowy, sprzed 2 lat).
Zadziała nakładka? Wskazówka powinna być magnetyczna. Wątpię by była.
A wodomierz mam TAKI
Zamontowałem taki LICZNIK:
I dla wydatków ok 10-15L/min mam wskazania.
A dla wydatków ok 35-40L/min nie zmierzyło mi prawie nic (jakieś niewielkie dwa piki).
OBRAZEK
Piszą f=6Q (Q-L/min)
Czy dobrze policzyłem, że 1 litr to 360 imp?
Jeśli tak, to przy 40L/min mamy 240 Hz (tego LIW nie odbiera)
A przy tych 10L/min mamy 24Hz (to LIW przyjmuje).
Na pewno LIW przyjmie sygnał 1us? (1000000Hz?)
Tak teraz patrząc na linka z pierwszego posta, widzę że są fajne nakładki. Ale na dedykowane liczniki.
Ja mam jakiś od gminy, nawet nie znalazłem producenta na nim (ale dość nowy, sprzed 2 lat).
Zadziała nakładka? Wskazówka powinna być magnetyczna. Wątpię by była.
A wodomierz mam TAKI
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Tak jak pisałem wcześniej LIW był testowany z generatorem impulsów w zakresie od 1us - 2 sek.
Jeżeli Zamel nie zmienił konstrukcji w między czasie to taki zakres powinien być przyjmowany.
Być może tam występuje jakiś inny problem.
Jeżeli Zamel nie zmienił konstrukcji w między czasie to taki zakres powinien być przyjmowany.
Być może tam występuje jakiś inny problem.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
swistak
- Posts: 4
- Joined: Wed Oct 06, 2021 12:32 pm
Podejście nr 2.
Udało mi się pożyczyć przemysłowy konfigurowalny przepływomierz.
Ustawiłem go tak że co 1L wystawia mi sygnał szerokości 100ms.
Sprawdziłem diodą i faktycznie sygnał jest co każdy 1L.
Tylko że LIW go nie "widzi".
Zasilone jednym zasilaczem.
0V to samo.
https://www.festo.com/net/pl_pl/Support ... &q=8036877
Co może być nie tak?
Udało mi się pożyczyć przemysłowy konfigurowalny przepływomierz.
Ustawiłem go tak że co 1L wystawia mi sygnał szerokości 100ms.
Sprawdziłem diodą i faktycznie sygnał jest co każdy 1L.
Tylko że LIW go nie "widzi".
Zasilone jednym zasilaczem.
0V to samo.
https://www.festo.com/net/pl_pl/Support ... &q=8036877
Co może być nie tak?
-
swistak
- Posts: 4
- Joined: Wed Oct 06, 2021 12:32 pm
Jest już ok.
Byłem przekonany że licznik na wejście potrzebuje impulsu z potencjałem.
I takie daje przepływomierz FESTO (jak dla sterowników PLC).
A LIW potrzebuje tylko zwykłego zwierania.
Dodatkowy przekaźnik załatwił sprawę...
Byłem przekonany że licznik na wejście potrzebuje impulsu z potencjałem.
I takie daje przepływomierz FESTO (jak dla sterowników PLC).
A LIW potrzebuje tylko zwykłego zwierania.
Dodatkowy przekaźnik załatwił sprawę...