Moduły ZAMEL - wersje firmware

User avatar
klew
Posts: 13907
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

Duch__ wrote: Tue Jul 05, 2022 5:20 pm
klew wrote: Mon Jul 04, 2022 6:35 am Została dodana możliwość resetowania liczników energii z poziomu Clouda. Zostało też dodane, że diody sygnalizujące napięcie na fazie, zapalają się powyżej 150V.
Szkoda że nie ma migania diod w zależności od obciążenia jak w klasycznych licznikach , albo na stałe wyłączenia diod :(
Wyłączenie na stałe możnaby zrobić w konfiguracji urządzenia.
Natomiast miganie w stylu 1000 imp/kWh to trzeba by ogarniać na odpowiednich wyjściach układu pomiarowego. Aktualnie diody są sterowane z ESP, więc imp/kWh się sensownie nie zrobi
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
User avatar
Duch__
Posts: 2199
Joined: Wed Aug 24, 2016 7:26 pm
Location: Opole
Been thanked: 6 times

Post

Zmiana wartości na 3 miejscu po przecinku, mignij diodą... Chyba prościej się nie da. To nie musi byc precyzyjne.
Szymon1902
Posts: 1
Joined: Thu Jul 07, 2022 1:17 pm

Post

Witam. Czy ktoś jest w stanie mi pomóc? Chcę połączyć row-01 i niestety po kilkunastu próbach jest to niemożliwe.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

Albo wpisałeś niepoprawnie nazwę swojej sieci WiFi (Szymon) albo masz ją ustawioną tylko w trybie 5GHz. No chyba, że masz coś z siecią WiFi...
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

Witam kolegów.
Mam zapytanie czy w SBW 02 planowane są może wyzwalacze akcji ?
Co chciałbym osiągnąć ? Otwierając bramę garażową chciałbym automatycznie włączać lampy w garażu I zamykając wyłączać :D
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
Goral64
Posts: 3258
Joined: Fri Dec 27, 2019 6:22 pm
Location: Żerniki Wrocławskie
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Post

zuchnet wrote: Mon Jul 11, 2022 8:31 am Witam kolegów.
Mam zapytanie czy w SBW 02 planowane są może wyzwalacze akcji ?
Co chciałbym osiągnąć ? Otwierając bramę garażową chciałbym automatycznie włączać lampy w garażu I zamykając wyłączać :D
Ale nie do tego służą wyzwalacze akcji. Poza tym wyzwalacze akcji podpięte są pod wejścia przycisków, a takowych SBW nie posiada.
Widzimy się na Supla Offline Party Season 2026 :D

Image
zuchnet
Posts: 96
Joined: Tue Jul 06, 2021 8:05 am
Location: Lubartów

Post

W jaki sposób ewentualnie mógłbym to osiągnąć?
Przepraszam wiem że nie w temacie ewentualnie proszę o przeniesienie w odpowiednie miejsce.
2 x SBW-02,
2 x MEW-01
2 x ROW-01
4 x PNW-01
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz to osiągnąć skryptami.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
bdkacz
Posts: 44
Joined: Sat Dec 21, 2019 7:41 am

Post

Takie pytanie odnośnie zdalnego wejścia w tryb konfiguracyjny MEW-01.

Do tej pory,przed wprowadzeniem opcji w cloudzie trzeba było

1) fizycznie wcisnąć config na urządzeniu,
2) połączyć się z AP urządzenia,
3) zmienić ustawienia, dać save
4) ponownie fizycznie wcisnąć na krótko config.

Teraz mamy opcję w cloudzie "Przełącz urządzenie w tryb konfiguracyjny" - rozumiem, że zastępuje to krok 1), a co z krokiem 4 ? W wersjach, firmware, które mają opcję przełączenia w tryb konfiguracyjny zdalnie opcja save realizuje też czynność wciśnięcie przycisku, czy i tak musimy fizycznie na koniec wcisnąć config ?
Patryk
Posts: 2944
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

bdkacz wrote: Wed Jul 20, 2022 9:30 pm Takie pytanie odnośnie zdalnego wejścia w tryb konfiguracyjny MEW-01.

W wersjach, firmware, które mają opcję przełączenia w tryb konfiguracyjny zdalnie opcja save realizuje też czynność wciśnięcie przycisku, czy i tak musimy fizycznie na koniec wcisnąć config ?
W najnowszych wersjach oprócz "SAVE" jest "SAVE&RESTART".
viewtopic.php?p=120781#p120781
Jeżel ktoś ma jeszcze starszy soft to pozostaje wciśnięcie przycisku "CONFIG" lub:
viewtopic.php?p=116551#p116551

Return to “Gotowy sprzęt”