Panowie pomóżcie w was nadzieja;)
Sprawa wygl8ąda tak że wymyśliłem sobie żeby że sterownika bramy wjazdowej zamiast lampy(ta ktora mruga przy otwieraniu)dać listwę led w słupku.. tylko problem był takibze listwa jest na 12v a że sterownika wychodzi do lampy 24v..więc kupiłem coś takiego https://allegro.pl/oferta/przetwornica- ... 1599153748
Tu poszło wszystko ok zmniejszyłem napięcie na 12v i led świeci tylko drugi problem się pojawią bo sterownik napędu nie wysyła sygnału przerywanego żeby mrugal led tylko świeci caly czas a lampa ma w sobie taki przerywnik...wiec stwierdziłem że zamontuje taki przerywnik https://allegro.pl/oferta/przerywacz-ki ... 1775402665
Teraz problem jest taki że na zasilaczu zwykłym 12v wszytko działa mruga ale na prądzie z centralki już nie..czy to może być że ten przerywacz jest na prąd DC a może z centralki albo z tego przetwornika idzie prąd AC???jakieś pomysły macie może??
Prąd AC A DC
-
Lukasz_171990
- Posts: 73
- Joined: Mon Dec 10, 2018 7:39 am
Nie rozumiem dlaczego od razu opinia że się na tym nie znam..napotkałem taki problem więc napisałem..myślę że nie ma za bardzo jak spalić napędu ponieważ nie ingeruje w centralkę w żaden sposób a po prostu tylko po wyjściu na lampę zmniejszam napięcie z 24 na 12v..teraz chce jeszcze żeby tylko ten led mrugal..naped elektrobim
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Kluczowe jest jaki napęd ponieważ możesz go uszkodzić poprzez zbyt duże obciążenie wyjścia. LED-y mają zupełnie inną charakterystykę. Być może powinieneś zastosować przekaźnik, a ledy zasilać z osobnego źródła.
SUPLA.... Nareszcie w domu.