Goral64 wrote: Fri Aug 12, 2022 9:26 am
No nic, klamka zapadła, padło na INEL YYGL35S 10/17
Powinienem być zadowolony
Szkoda, że nie ma jeszcze w sprzedaży mSRW-01, bo problem z brakiem przeciążenia byłby załatwiony.
mSRW też nie załatwia tematu przeciążenia. On wykrywa anomalie na zasadzie: powinien pracować silnik, a nie ma poboru prądu.
Jak mierzyłem prądy na kilku roletach, które próbowałęm ręcznie blokować, to różnice w prądach były na poziomie mA. Niestety nic z tego nie dało się wywnioskować. Także takie zabezpieczenie powinno być w samym napędzie.
Ja teoretycznie zamawiałem silniki z zabezpieczeniem przeciążeniowym. Oczekiwałem, że silnik będzie jakoś reagował na blokadę pancerza. Natomaist nigdy takiej reakcji nie zauważyłem. Natomiast zauważyłem, że silnik potrafi się wyłączyć na kilkanaście minut, gdy np. dzieci się nim bawią bez przerwy. Wygląda więc, że wg producenta moich rolet, zabezpiecznie przeciw-przeciążeniowe polega na ochronie przed przegrzaniem spowodowanym zbyt częstym włączaniem. To tylko moje gdybania i obserwacje