Liftmaster LM60K-EE

dimaz
Posts: 14
Joined: Tue Sep 29, 2020 10:18 pm

Post

Witam,

Mam problem z podłączeniem SBW02 z Liftmaster LM60K-EE
Proszę o pomoc. Poniżej zdjęcia z silnika bramyImage
Z góry dziękuję.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
martinok
Posts: 126
Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
Location: Poznań

Post

A co masz podłączone tymi szarymi kabelkami?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
dimaz
Posts: 14
Joined: Tue Sep 29, 2020 10:18 pm

Post

Przycisk na ścianie do otwierania bramy.
martinok
Posts: 126
Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
Location: Poznań

Post

No to tam musisz podłączyć OUT1 lub OUT2 (równolegle).
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
dimaz
Posts: 14
Joined: Tue Sep 29, 2020 10:18 pm

Post

No spoko, ale nie wiem do czego podłączyć zasilanie:)
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W instrukcji nie znalazłem czy z tej płyty jest skąd wziąć zasilanie dla SBW. Wygląda, że na zaciskach nie ma.
Poszukaj czy jest tam dostęp gdzieś do transformatora lub do płytki z układem zasilania dla reszty. Jeśli tak to sprawdź multimetrem jakie jest na jego wyjściu napięcie.
Jeśli 12-24V to możesz inwazyjnie, na własną odpowiedzialność tam się podłączyć.
Inne rozwiązanie to zastosowanie dodatkowego zasilacza.

Sterowanie czyli 11 i 14 podłączasz równolegle pod te szare przewody co idą co czerwonego i białego zacisku.

Jako czujnik otwarcia zastosuj kontaktron np. Satel B3, który należy podłączyć pod A1 i IN1.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
martinok
Posts: 126
Joined: Sat Dec 17, 2016 10:12 am
Location: Poznań

Post

Tego Ci nie podpowiem ale chyba będziesz musiał dać osobny zasilacz.
"Wiedza bez Praktyki jest Bezużyteczna , praktyka bez wiedzy Niebezpieczna"...
dimaz
Posts: 14
Joined: Tue Sep 29, 2020 10:18 pm

Post

Zmierzyłem miernikiem, jest tam 26V. Teraz pytanie: czy
jest różnica gdzie podlącze (+) a gdzie (- ) czy jednak można losowo?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Jeśli to wyjście transformatora to masz tam prąd zmienny i wtedy obojętnie.
Jeśli jest to za jakimś układem prostowniczym to wtedy polaryzacja jest istotna.

Multimetr miałeś ustawiony na DC czy AC ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
dimaz
Posts: 14
Joined: Tue Sep 29, 2020 10:18 pm

Post

Dzięki za podpowiedzi, podłączyłem jednak do osobnego
Zasilacza i wszystko działa.

Return to “ZAMEL SBW-02”