Trzecie urządzenie wyemigrowało do Supli.
Kiedy będzie w aplikacji podgląd historii/wykres ciśnienia?
Jest taki wykres w claudzie? Gdzie?
Migracja z Blynka na Suplę
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
1. W CLUD-ie najlepiej rejestracja powinna być wyłączona.SOYER wrote: Wed Aug 17, 2022 4:39 pm Cześć, kto mi powie jaka jest procedura pierwszej konfiguracji bez włączonego mDNS? Bo zdaje się można tak.
2. Łączysz się z siecią wifi emitowaną przez moduł http://192.168.4.1
Na przykładzie GG:
3. Najlepiej wejść w "Ustawienia urządzenia" -> "Konfiguracja"
Wybierasz odpowiednie gpio do wejścia ( w przyszłości ) z "przycisku" w stan konfiguracji i LED sygnalizująca stan modułu.
4. Dajesz "Zapisz" i najlepiej "Restart".
5. Nastepnie wybierasz interesujące Cię rzeczy ( przekaźniki, przyciski, czujniki).
6. Po każdej "operacji" "Zapisz"
7. Jak już wszystko masz wybrane, w głównym oknie wpisujesz dane do logowania:
Nazwę sieć, hasło, adres serwera, e-mail.
8. Dajesz "Zapisz" i "RESTART"
9. Teraz dopiero załączasz w CLUD-ie rejestrację urządzeń i po chwili moduł powinien pokazać się w CLUD-ie i apce.
Ja osobiście tylko tak robię.
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Bardzo dziękuję, działa.
Podłączam kolejne nodeMCU, mam juz polutowane ze starego systemu. Dwa ds18 pod dwoma różnymi pinami, D1, D2.
W ustawieniach nie umiem ustawić dwóch pinów na dwa DS-y. Jest tylko multi na jednym pinie.
Da się podpiąć w GUI-Generic builder dwa ds do dwóch pinów?
Podłączam kolejne nodeMCU, mam juz polutowane ze starego systemu. Dwa ds18 pod dwoma różnymi pinami, D1, D2.
W ustawieniach nie umiem ustawić dwóch pinów na dwa DS-y. Jest tylko multi na jednym pinie.
Da się podpiąć w GUI-Generic builder dwa ds do dwóch pinów?
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Co do multi ds-a. Kiedy podłączam pierwszy lub drugi czujnik, a w ustawieniach mam odczyt 1 czujnika to prawidłowo czyta temperatrę, albo pierwszego albo drugiego czujnika, zależy który fizycznie podłączę. jednak kiedy w ustawieniach zmienię na odczyt 2 czujników i fizycznie podepnę dwa pod ten sam pin, to mam na apk "---", a w cloudzie -273.
Ktoś się spotkał z takim zachowaniem?
Przy okazji zapytam, te ds są czytane by index, czy po adresie który biblioteka sobie gdzieś tam w tle sprawdza na początku?
Ktoś się spotkał z takim zachowaniem?
Przy okazji zapytam, te ds są czytane by index, czy po adresie który biblioteka sobie gdzieś tam w tle sprawdza na początku?
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
krycha88
- Posts: 5575
- Joined: Fri Nov 16, 2018 7:25 am
- Been thanked: 5 times
musisz określić adresy tych DS - robisz to też w konfiguracji.SOYER wrote: Thu Aug 18, 2022 3:57 pm Co do multi ds-a. Kiedy podłączam pierwszy lub drugi czujnik, a w ustawieniach mam odczyt 1 czujnika to prawidłowo czyta temperatrę, albo pierwszego albo drugiego czujnika, zależy który fizycznie podłączę. jednak kiedy w ustawieniach zmienię na odczyt 2 czujników i fizycznie podepnę dwa pod ten sam pin, to mam na apk "---", a w cloudzie -273.
Ktoś się spotkał z takim zachowaniem?
Przy okazji zapytam, te ds są czytane by index, czy po adresie który biblioteka sobie gdzieś tam w tle sprawdza na początku?
https://gui-generic-builder.supla.io/
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Dziękuję, faktycznie GUI nawet sam odczytał adresy, wystarczyło kliknąć by je wpisać.
Działa, dziękuję.
Z pewnych, bliżej mi nie znanych powodów, najprawdopodobniej zbyt długich przewodów do DS, co jakiś czas nodeMCU traci kontakt z czujnikiem, wtedy wyświetla się brzydkie "---", a na wykresach biała "plamka". Pisząc swój kod omijałem takie sporadyczne sytuacje, zlecając wypisanie temperatury tylko jeśli różni się od "-273". Czy jest jakiś sposób by coś takiego zrobić w GUI GENERIC?
Działa, dziękuję.
Z pewnych, bliżej mi nie znanych powodów, najprawdopodobniej zbyt długich przewodów do DS, co jakiś czas nodeMCU traci kontakt z czujnikiem, wtedy wyświetla się brzydkie "---", a na wykresach biała "plamka". Pisząc swój kod omijałem takie sporadyczne sytuacje, zlecając wypisanie temperatury tylko jeśli różni się od "-273". Czy jest jakiś sposób by coś takiego zrobić w GUI GENERIC?
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
SOYER
- Posts: 1623
- Joined: Wed Aug 10, 2022 12:29 pm
- Location: Kryry
- Been thanked: 2 times
Nie zapominając o poprzednich moich pytaniach co do historii odczytów na kanale ciśnienia BME280, oraz o sposób ominięcia odczytów -273 z ds-a, chcę zapytać o jeszcze jedno. Czy jest możliwość podglądnięcia jakimś programem, wygenerowanego kodu w GUI-Generic Builder? W ten sposób chciałbym się czegoś nauczyć.
Jeśli mam sterować w jednym nodeMCU czujnikiem ruchu, dfplayerem, wyswietlaczem LCD 2x16 i jednocześnie wysyłać dane do supli to chciałbym wiedzieć jak ogarnąć suplę, a podglądnięcie prostego programu od DS, lub przekaźnika coś by mi pomogło.
Jeśli mam sterować w jednym nodeMCU czujnikiem ruchu, dfplayerem, wyswietlaczem LCD 2x16 i jednocześnie wysyłać dane do supli to chciałbym wiedzieć jak ogarnąć suplę, a podglądnięcie prostego programu od DS, lub przekaźnika coś by mi pomogło.
https://youtube.com/@tomaszhamer8134?si=_J1cT_QWsXxgt1Fm
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
https://kryry01.aqi.eco/pl
https://app.weathercloud.net/d4311785603
https://github.com/Soyer79
-
Robert Błaszczak
- Posts: 5222
- Joined: Sat Dec 22, 2018 8:55 pm
- Location: Zielona Góra
- Has thanked: 37 times
- Been thanked: 27 times
Zerknij sobie w ten wątek: viewtopic.php?t=11103
Tam jest załączony kod bez całej otoczki serwisu WEB na ESP, itp. na podstawie którego dość łatwo zrozumieć podstawy oprogramowywania ESP dla Supli.
W Arduino IDE dla biblioteki Supla Device są też przykłady.
Skompilowanego kodu w GUI Generic nie jesteś wstanie podejrzeć.
Tam jest załączony kod bez całej otoczki serwisu WEB na ESP, itp. na podstawie którego dość łatwo zrozumieć podstawy oprogramowywania ESP dla Supli.
W Arduino IDE dla biblioteki Supla Device są też przykłady.
Skompilowanego kodu w GUI Generic nie jesteś wstanie podejrzeć.
Pozdrawiam
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
Robert Błaszczak
Moja prywatna strona: www.blaszczak.pl
-
Yepestis
- Posts: 890
- Joined: Mon Sep 24, 2018 6:08 pm
- Location: Wrocław
- Has thanked: 19 times
- Been thanked: 3 times
Skompilowanego kodu nie podejrzysz ale jest dostępny kod Gui-Generic na githubie
https://github.com/krycha88/GUI-Generic
https://github.com/krycha88/GUI-Generic