W jaki sposób dla urządzenia Sonoff SV skompilować wersję aplikacji SUPLA, tak aby spełniała założone kryteria:
- działała w trybie gate (bez pamięci stanu przekaźnika)
- obsługiwała czujnik temperatury DS18B20
- obsługiwała czujnik krańcowy (kontaktron), np NO
- obsługiwała dodatkowy przycisk ręcznego otwarcia / zamknięcia bramy
Sonoff SV posiada dodatkowe wyprowadzenia GPIO5, GPIO4 i GPIO14.
Sonoff SV
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Przycisk zamknięcia bramy podłącz po prostu równolegle pod styki przekaźnika - jak brama się zamknie - sensor zauważy - reszta w załączniku.
Termometr - GPIO5
Sensor NO - GPIO14
Dodaj pullup-y do tych kanałów.
Nie testowany!!! nie mam takiego ustrojstwa.
Zapraszam do testowania.
UWAGA - termometr może być jeden do wyboru - pozostałe 2 kanały wyłącz w cloud
Termometr - GPIO5
Sensor NO - GPIO14
Dodaj pullup-y do tych kanałów.
Nie testowany!!! nie mam takiego ustrojstwa.
Zapraszam do testowania.
UWAGA - termometr może być jeden do wyboru - pozostałe 2 kanały wyłącz w cloud
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
m4r0n
- Posts: 25
- Joined: Mon Oct 09, 2017 11:00 am
Wielkie dzięki. Przetestuję.
Do tej pory testowałem soft dla Sonoff Basic, a dokładnie ten sonoff_gate_ds18b20_NO_v2.0_p5 przygotowane przez Zybi-ego.
W sumie w tym sofcie brakuje tylko obsługi przycisku załączania ręcznego przekaźnika podłączonego, np. pod GPIO4 czy GPIO5 (pod GPIO14 jest krańcówka).
PS. Sonoff SV nie do końca takie ustrojstwo bo dobrze sprawuje się do takiego celu jaki opisałem. W zasadzie bez 'żadnych' przeróbek jeśli mam porównywać do wersji Basic.
Do tej pory testowałem soft dla Sonoff Basic, a dokładnie ten sonoff_gate_ds18b20_NO_v2.0_p5 przygotowane przez Zybi-ego.
W sumie w tym sofcie brakuje tylko obsługi przycisku załączania ręcznego przekaźnika podłączonego, np. pod GPIO4 czy GPIO5 (pod GPIO14 jest krańcówka).
PS. Sonoff SV nie do końca takie ustrojstwo bo dobrze sprawuje się do takiego celu jaki opisałem. W zasadzie bez 'żadnych' przeróbek jeśli mam porównywać do wersji Basic.
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
Wejście na przycisk do bramy jest ci niepotrzebne, natomiast pisząc "ustrojstwo" nie miałem nic złego na myśli...

TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
Polecam Ci takie "ustrojstwo":m4r0n wrote: Mon Oct 09, 2017 8:26 pm ...
PS. Sonoff SV nie do końca takie ustrojstwo bo dobrze sprawuje się do takiego celu jaki opisałem. W zasadzie bez 'żadnych' przeróbek jeśli mam porównywać do wersji Basic.
viewtopic.php?f=11&t=2292
-
m4r0n
- Posts: 25
- Joined: Mon Oct 09, 2017 11:00 am
Dzięki za to info. Rozglądne się gdzie by było do kupienia.
Z tego co widzę to było by to rozwiązanie tańsze niż ten SV.
Z tego co widzę to było by to rozwiązanie tańsze niż ten SV.
-
Zybi
- Posts: 1511
- Joined: Sun Jun 26, 2016 4:24 pm
W tym sofcie oryginalnym przyciskiem Sonoff-a ręcznie możesz załączać przekaźnik.m4r0n wrote: Mon Oct 09, 2017 8:26 pm ...
Do tej pory testowałem soft dla Sonoff Basic, a dokładnie ten sonoff_gate_ds18b20_NO_v2.0_p5 przygotowane przez Zybi-ego.
W sumie w tym sofcie brakuje tylko obsługi przycisku załączania ręcznego przekaźnika podłączonego, np. pod GPIO4 czy GPIO5 (pod GPIO14 jest krańcówka).
...
-
m4r0n
- Posts: 25
- Joined: Mon Oct 09, 2017 11:00 am
Masz na myśli podłączenie przycisku, np. dzwonkowego pod GPIO0?
-
slawek
- Posts: 2685
- Joined: Mon Mar 14, 2016 11:48 pm
- Location: Biała Podlaska
W moim sofcie jest tak samo, mogę też "dorobić" przycisk, ale dla gate bezpieczniej jest po prostu podpiąć się do styków NO przekaźnika
TEORIA jest wtedy gdy wszystko wiemy i nic nie działa
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego
My łączymy teorię z praktyką czyli nic nie działa i nikt nie wie dlaczego
PRAKTYKA jest wtedy gdy wszystko działa a my nie wiemy dlaczego