Podłączenie Beninca Heady do ESP 8622

Kamis.kowalski
Posts: 1
Joined: Mon Aug 22, 2022 8:34 pm

Post

Na wstępie uprzedzę, że to jest mój początek przygody z automatyką.
Chciałbym wysterować otwieranie i zamykanie bramy wjazdowej z poziomu Supli opartej na ESP8622 - brama Beninca z centralą Heady (schemat w załączniku). Prośba wsparcie w którym miejscu podłączyć piny z przekaźnika do centrali bramy?
Wykorzystać 24 i 26 czy 16,17. W tej chwili brama ustawiona jest na otwieranie z panelu dzwonkowego oraz pilota. Schemat OTWÓRZ -> STOP -> ZAMYKAJ -> STOP. Jak zrobić, aby sterowanie z telefonu działało w ten sam sposób?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Pod 26 i 23.
Możesz też podłączyć drugi przekaźnik (jeśli masz) pod 26 i 22 aby uzyskać funkcję "furtki".
16 i 17 to sygnalizacja otwartej bramy. Możesz to podłączyć bezpośrednio pomiędzy GPIO pełniące rolę czujnika, a 3.3V lub GND w zależności od zastosowanej logiki. Oczywiście pod warunkiem, że pod 16 i 17 nie masz nic więcej podłączone.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “Pomoc”