Witam
do Sonoff MINI R2 chcę podłączyć pływakowy czujnik poziomu cieczy, jego styki wytrzymują maks:
- maksymalne napięcie pracy 50V DC/AC
- maksymalny prąd pracy 0,2A
- maksymalna moc przełączana 10W
tam podczas zwarcia S1 i S2 coś się pojawia, jakiś pik prądu? muszę coś wstawiać pomiędzy czujnik a sonoff czy można bezpośrednio?
Sonoff MINI R2 styki S1 i S2
-
Patryk
- Posts: 2944
- Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
- Location: Rybnik
Podejrzewam, że chcesz za pomocą tego sonof-a sterować jakąś pompą.zygi82 wrote: Tue Aug 23, 2022 7:57 am Witam
do Sonoff MINI R2 chcę podłączyć pływakowy czujnik poziomu cieczy, ...
Odradzam !!!
Po pierwsze.
Ten moduł ( sonof mini ) jest zasilany napięciem 230V.
Po drugie i najważniejsze.
Ten moduł NIE ma galwanicznej izolacji od napięcia sieciowego ( 230V ).
Jak byś wziął probówkę ( śrubokręt z neonówka ) i dotknął S1 lub S2 , zobaczył byś, że ta neonówka się zaświeci.
A więc, w razie jakiegoś przebicia na czujniku, wtedy ... .
Moim zdaniem, w Twoim przypadku, najlepiej zastosować taki moduł, tzw Yushan:
https://allegro.pl/oferta/esp8266-esp-1 ... 2085184687
Po pierwsze, jest zasilany niskim ( bezpiecznym ) napięciem.
Po drugie, jest to jedyny ( gotowy ) moduł, który na wejściu na optoizolator.
A więc możesz zastosować nawet długie kable, bez ryzyka, że moduł będzie się sam załączał ( wyłączał ) spowodowane jakimiś zakłóceniami sieciowymi.
-
zygi82
- Posts: 2
- Joined: Tue Jan 19, 2021 11:08 am
hejPatryk wrote: Wed Aug 24, 2022 5:17 am Podejrzewam, że chcesz za pomocą tego sonof-a sterować jakąś pompą.
nie będę nim niczym sterował, on mnie ma tylko informować że mam wezwać szambiarkę