Jak podłączyć ZAMEL SBW-01do bramy Hormann Linea Matic P2

Hammerus
Posts: 1
Joined: Fri Aug 26, 2022 8:22 am

Post

Jak w tytule. Zamieszczam zdjęcie płytki napędu bramy. Z góry dziękuję
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

A1 - 0V
A2 - 24V=
11 - 20 (ext. Impuls)
14 - 21 (ext. Impuls)

Czujnik otwarcia bramy - w przypadku Hormana zwykle należy zastosować dodatkowe rozszerzenie UAP1 lub HOR1 bądź zewnętrzny kontaktron, który wychodzi dużo taniej. Możesz sprawdzić jak się zachowują zaciski .5 i .8, które są na płycie. Jeżeli multimetr ustawiony na detekcję przejścia/zwarcia będzie sygnalizował przejście lub jego brak w zależności od tego czy brama jest otwarta czy zamknięta to możesz to wyjście wykorzystać podłączając pod .5 - A1, a pod .8 - IN1/2. Oczywiście tylko jeżeli te wyjścia są wolne/nic tam nie jest podłączone. W innym przypadku tj. jeśli .5 i .8 nie można wykorzystać oraz jeśli nie zastosujesz UAP1/HOR1 to pozostaje podłączenie kontaktronu pod A2 i IN1/2.
SUPLA.... Nareszcie w domu.

Return to “ZAMEL SBW-01”