Witam, chciałbym prosić o wskazówkę / instrukcję jak podłączyc SBW-02 do centralki King Gates. Będę wdzięczny za wszelkie odpowiedzi.
Wieczorem mogę podesłać zdjęcie płyty sterującej.
Napęd bramy garażowej King Gates Book 1000 N - podłączenie
-
Pawel#
- Posts: 8
- Joined: Fri Aug 26, 2022 5:28 am
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
A1 - 24V
A2 - GND (obok 24V)
11 - COMMON
14 - START
Czujnik otwarcia (IN1) możesz spróbować podłączyć pod V+ (obok LAMP) lub pod LAMP.
Jeśli sygnalizacja otwarcia będzie nieprawidłowa to pozostanie zastosowanie zewnętrznego kontaktronu.
Wtedy odłączasz IN1 od V+/LAMP i podłączasz A1 i IN1 pod kontaktron.
DIP Switch 2,3 powinien być na ON,OFF lun ON,ON jeśli chcesz mieć włączone automatyczne zamykanie.
A2 - GND (obok 24V)
11 - COMMON
14 - START
Czujnik otwarcia (IN1) możesz spróbować podłączyć pod V+ (obok LAMP) lub pod LAMP.
Jeśli sygnalizacja otwarcia będzie nieprawidłowa to pozostanie zastosowanie zewnętrznego kontaktronu.
Wtedy odłączasz IN1 od V+/LAMP i podłączasz A1 i IN1 pod kontaktron.
DIP Switch 2,3 powinien być na ON,OFF lun ON,ON jeśli chcesz mieć włączone automatyczne zamykanie.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
Pawel#
- Posts: 8
- Joined: Fri Aug 26, 2022 5:28 am
Na weekendzie podłącze i poinformuję czy działa. Dzięki!
-
Pawel#
- Posts: 8
- Joined: Fri Aug 26, 2022 5:28 am
Podłączenie powiodło się, sterownik otwiera i zamyka bramę.
Status otwarcia/zamknięcia bramy jest błędny, konieczny będzie kontaktron. Polecicie coś konkretnego?
Status otwarcia/zamknięcia bramy jest błędny, konieczny będzie kontaktron. Polecicie coś konkretnego?
-
Pawel#
- Posts: 8
- Joined: Fri Aug 26, 2022 5:28 am
Kiedy IN1 podłączony jest do Lamp to:
Brama zamknięta. Ikony bramy i czujnika sugerują, że jest otwarta. Wyzwolenie otwierania powoduje że ikona czujnika zmienia się na zamkniętą i gdy brama się otworzy do końca to ikona zmienia się na otwartą. Ikona bramy bez zmian.
Brama otwarta. Ikony bramy i czujnika sugerują, że jest otwarta. Wyzwolenie zamykania powoduje że ikona czujnika zmienia się na zamkniętą i gdy brama się zasunie do końca to zmienia się na otwartą. Ikona bramy bez zmian.
Kiedy IN1 podłączony jest pod +V to ikona czujnika pozostaje bez zmian bez względu na zamykanie czy otwieranie.
Brama zamknięta. Ikony bramy i czujnika sugerują, że jest otwarta. Wyzwolenie otwierania powoduje że ikona czujnika zmienia się na zamkniętą i gdy brama się otworzy do końca to ikona zmienia się na otwartą. Ikona bramy bez zmian.
Brama otwarta. Ikony bramy i czujnika sugerują, że jest otwarta. Wyzwolenie zamykania powoduje że ikona czujnika zmienia się na zamkniętą i gdy brama się zasunie do końca to zmienia się na otwartą. Ikona bramy bez zmian.
Kiedy IN1 podłączony jest pod +V to ikona czujnika pozostaje bez zmian bez względu na zamykanie czy otwieranie.