Witam,
Szukam szukam ale nie widzę wiec pytam;)
Posiadam sterownik bramy skrzydłowej Nice mc824h i do tego SBW-01.
Supla nie widzi jednak zmiany stanu(otwarta/zamknięta)bramy
Podłączyłem SBW wg schematu:
IN1- SCA
In2-
11- PP+
14- PP-
A1-PP+
A2-Stop-
Otwieranie i zamykanie działa prawidłowo jednak nie ma odczytów stanu bramy.
Co zmienić w podłączeniu? na SCA przy otwartej bramie pojawia się 24v mimo tego supla nie reaguje.
Nice mc824h i SBW 01
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Odłącz wszystko od IN1 i IN2. Zewrzyj A2 do IN1 i sprawdź czy ikona się zmienia. Jeśli tak to potrzebujesz dodatkowego przekaźnika. Jeśli nie to spróbuj z IN2. Jeśli z IN2 ikona się nie zmieni to coś przestawiłeś na cloud.supla.org. Jeśli zmieni to podłącz tam SCA (oczywiście zdejmując połączenie pomiędzy IN, a A2). Jeśli po podłączeniu do SCA brak reakcji to potrzebny dodatkowy przekaźnik.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
[email protected]
- Posts: 2
- Joined: Sat Jan 02, 2021 12:38 pm
Pomogło wstawienie obciążenia w gniazdo SCA. Supla pokazuje stan bramy. dziękuje za pomoc
-
rabiks
- Posts: 1
- Joined: Fri Sep 02, 2022 2:28 pm
Cześć
Czy mógłbyś pokazać jak finalnie to podłączyłeś? Czym obciążyłeś SCA?
@pzygmunt znasz może rozwiązanie?
Czy mógłbyś pokazać jak finalnie to podłączyłeś? Czym obciążyłeś SCA?
@pzygmunt znasz może rozwiązanie?