sterowanie
-
stefko_28
- Posts: 2
- Joined: Fri Sep 09, 2022 11:47 pm
Dzień dobry, czy posiadając czujnik temperatury (supla) mogę z niego wydać polecenie że w przypadku spadku temperatury poniżej 19 załączy sterownik ROW-02 a w przypadku podniesienia się temperatury z powrotem na np. 21 wyłączy ROW-02
-
lukfud
- Posts: 2480
- Joined: Thu Nov 23, 2017 11:33 pm
- Location: Warszawa
- Has thanked: 13 times
- Been thanked: 11 times
Możesz to zrealizować poprzez https://scripts.supla.io/loginstefko_28 wrote: Fri Sep 09, 2022 11:52 pm Dzień dobry, czy posiadając czujnik temperatury (supla) mogę z niego wydać polecenie że w przypadku spadku temperatury poniżej 19 załączy sterownik ROW-02 a w przypadku podniesienia się temperatury z powrotem na np. 21 wyłączy ROW-02
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://smartnerzeczy.pl
-
stefko_28
- Posts: 2
- Joined: Fri Sep 09, 2022 11:47 pm
czyli wtedy czujnik temperatury będzie na tej stronie jako termostat ?
-
Arghatell
- Posts: 127
- Joined: Thu Jun 11, 2020 10:39 pm
Nie, będzie jako termometr. Utworzysz sobie scenę w której wpiszesz np:stefko_28 wrote: Sat Sep 10, 2022 11:28 am czyli wtedy czujnik temperatury będzie na tej stronie jako termostat ?
[Wyzwalacz stanu]
{{state(ID Twojego termometru).temperature < 19}} a w akcji podasz co ma się załączyć w przypadku kiedy temperatura zejdzie poniżej 19C, czyli Twój sterownik ROW-02.
Potem utworzysz sobie drugą scenę np: {{state(ID Twojego termometru).temperature > 21}} i w akcji zrobisz wyłączenie sterownika.
Żeby jednak nie powodować zbyt częstych wyłączeń/włączeń w przypadku szybkich wahań temperatury, proponuję raczej użyć tabelki "warunków" i tam dokonać wpisu, ustawić wyzwalanie czasowe np: */10 * * * * wtedy stan będzie sprawdzany co 10 min, co spowoduje bardziej stabilne działanie układu.