Sterowanie obiegiem cwu

Masz pomysł na funkcjonalność lub koncepcję na rozwój projektu. Opisz wszystko tutaj.
krzysiek2pl
Posts: 3
Joined: Wed Oct 05, 2022 11:15 pm

Post

Witam
Mam podłączone ROW-04 które sterują światłem w każdym pomieszczeniu.
chcę ten system rozbudować tak aby sterował pompom cyrkulacyjną cwu z takich pomieszczeń jak kuchnia łazienką toaleta i po załączeniu oświetlenia(w 1 ludb 3 pomieszczeniach) uruchamiał obieg na 3 minuty przy pomocy np. dodatkowego ROW-02
robertklepacki94
Posts: 1931
Joined: Thu Sep 02, 2021 1:06 pm
Has thanked: 5 times
Been thanked: 14 times

Post

Powiem tak, ja przez pół roku kombinowałem jak rozwiązać sterowanie obiegiem CWU.
Najpierw ustawiałem na godziny, ale denerwowało mnie to że np popołudniu muszę czekać na ciepłą wodę.
Póżniej przyszedł czas na czujniki temperatur na obiegu i warunkowanie względem temperatury, ale to dość srednio działało (może za mało czasu na to poświęciłem)
I na końcu olśniło mnie żeby policzyć ile taka pompka będize pobierała rocznie enegi, podłączyłem ją do pompy ciepła z cyklem 5/10 (5 minut chodzi,10 minut przerwy)
Ustowione mam od 4.30 do 23.30 co daje 19 godzin na dobę, uwzględniajać cykl pracy 5/10 pompa chodzi jakieś 6.5 godziny dziennie.
Moc Pompy to 4W
Roczne zurzycie to około 8 KWh przy cenie energi nawet po 1zł to daje 8zł rocznie. A komfort w kracie praktycznie przez całą dobę.
Teraz policz koszt instalacji i kiedy to ci się zwróci.
Ale to tylko moje zdanie ;)
Wziąłem udział w Supla Offline Party 2023
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

Ja mam podpięta pompę obiegową pod sp111 działa w godzinach od 5:55 do 7:30 oraz 15:30 do 22:30 w tygodniu i całe dnie sobota niedziela. Poniżej jej zużycie energii. Szkoda zabawy. No chyba ze chcesz oszczędzić na grzaniu tej wody ale mam też liw-01 na liczniku gazu i jak czasami nas nie ma wyłączałem pompę i nie wielki to dawało efekt w skali zużycia gazu.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

robertklepacki94 wrote: Thu Oct 06, 2022 6:57 am I na końcu olśniło mnie żeby policzyć ile taka pompka będize pobierała rocznie enegi, podłączyłem ją do pompy ciepła z cyklem 5/10 (5 minut chodzi,10 minut przerwy)
Ustowione mam od 4.30 do 23.30 co daje 19 godzin na dobę, uwzględniajać cykl pracy 5/10 pompa chodzi jakieś 6.5 godziny dziennie.
Moc Pompy to 4W
Roczne zurzycie to około 8 KWh przy cenie energi nawet po 1zł to daje 8zł rocznie. A komfort w kracie praktycznie przez całą dobę.
Teraz policz koszt instalacji i kiedy to ci się zwróci.
Ale to tylko moje zdanie ;)
To nie energię elektryczną używaną do zasilania pompy się oszczędza, tylko cieplną.
Mam to dość dobrze opomiarowane u siebie. Mam około 10 mb (o ile dobrze pamiętam) rury w otulinie z wełny o grubości 4-5 cm (czyli rura + otulina mają około 10-12 cm średnicy). Aby przez całą dobę utrzymać tam około 40-50 stopni, to miesięcznie zużywa to 55 kWh ciepła.

Straty ciepła rocznie są więc na poziomie 660 kWh.

A 10 mb to mało. Większość ludzi ma większe odległości i do tego ma cyrkulację, więc jest też powrót i rury robi się 2x więcej. Do tego standardowa otulina z pianki na rury ma <1 cm grubości, więc straty ciepła mogą być nawet kilka razy większe niż w moim przypadku.

Oczywiście ciepło to jest oddawane z reguły do budynku, więc w sezonie grzewczym się nie marnuje.
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
Pietras81
Posts: 2409
Joined: Sun Feb 17, 2019 6:56 am
Location: Osielsko
Been thanked: 1 time

Post

To jeszcze dołożę wykres z 24 godzin - sobota gdzie nie było nas w domu z września. 24 godziny i zużycie gazu dla samego podtrzymania ciepłej wody.
Wychodzi za 24 godziny 0,25 m3 gazu czyli około 2,7 KWh w miesiącu około 80 KWh.
Nie wiem ile mam długości rurek ale dół łazienka + kuchnia + góra pralnia + łazienka oraz zlew w kotłowni.
Nie ma co się oszukiwać ta ciepła woda coś tam kosztuje.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
https://pietras-81.aqi.eco/
MariuszR
Posts: 4
Joined: Tue Oct 04, 2022 3:02 pm

Post

"Oczywiście ciepło to jest oddawane z reguły do budynku, więc w sezonie grzewczym się nie marnuje" - teoretycznie tak ale chyba sprawność takiego ogrzewania nie jest optymalna. Ja wyłączyłem dodatkową pompkę obiegową C.W.U. jak zobaczyłem jak na kotle (gazowy kondensacyjny) spada temperatura.
User avatar
MadOnion78
Posts: 1070
Joined: Sun Nov 24, 2019 3:53 pm
Location: Głubczyce

Post

MariuszR wrote: Thu Oct 06, 2022 8:42 am ... Ja wyłączyłem dodatkową pompkę obiegową C.W.U. jak zobaczyłem jak na kotle (gazowy kondensacyjny) spada temperatura.
Jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić, że spada Ci temp. na kotle. Pompka raczej wybiera ciepło z wymiennika.
3x SRW-01, 1x mSRW-01, 7x ROW-02, 2x SBW-02, 2x LIW-01, 1x SLW-02, 1x SLW-02, 1x MEW-01, 1x DIW-01, RNW-01 ;)
User avatar
klew
Posts: 13908
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław
Has thanked: 134 times
Been thanked: 137 times

Post

MariuszR wrote: Thu Oct 06, 2022 8:42 am "Oczywiście ciepło to jest oddawane z reguły do budynku, więc w sezonie grzewczym się nie marnuje" - teoretycznie tak ale chyba sprawność takiego ogrzewania nie jest optymalna. Ja wyłączyłem dodatkową pompkę obiegową C.W.U. jak zobaczyłem jak na kotle (gazowy kondensacyjny) spada temperatura.
Jeśli dom ogrzewasz gazem, to nie ma to żadnego znaczenia. Straty możesz mieć, jeśli rury z ciepłą wodą idą poza ogrzewaną przestrzenią (np. w piwnicy, garażu, jakieś pomieszczeni gospodarcze). Natomiast każdy 1 kWh ciepła "stracony" przez CWU wewnątrz ogrzewanej przestrzeni, to po prostu 1 kWh ciepła dostarczony do budynku.
W przyrodzie energia nie ginie. Tutaj 100% energii ogrzewa po prostu dom ;)
Najlepsze suple dla Twojego domu :mrgreen:
MariuszR
Posts: 4
Joined: Tue Oct 04, 2022 3:02 pm

Post

klew wrote: Thu Oct 06, 2022 9:09 am
MariuszR wrote: Thu Oct 06, 2022 8:42 am "Oczywiście ciepło to jest oddawane z reguły do budynku, więc w sezonie grzewczym się nie marnuje" - teoretycznie tak ale chyba sprawność takiego ogrzewania nie jest optymalna. Ja wyłączyłem dodatkową pompkę obiegową C.W.U. jak zobaczyłem jak na kotle (gazowy kondensacyjny) spada temperatura.
Jeśli dom ogrzewasz gazem, to nie ma to żadnego znaczenia. Straty możesz mieć, jeśli rury z ciepłą wodą idą poza ogrzewaną przestrzenią (np. w piwnicy, garażu, jakieś pomieszczeni gospodarcze). Natomiast każdy 1 kWh ciepła "stracony" przez CWU wewnątrz ogrzewanej przestrzeni, to po prostu 1 kWh ciepła dostarczony do budynku.
W przyrodzie energia nie ginie. Tutaj 100% energii ogrzewa po prostu dom ;)
Trudno się nie zgodzić energia ogrzewa dom :)
MariuszR
Posts: 4
Joined: Tue Oct 04, 2022 3:02 pm

Post

MadOnion78 wrote: Thu Oct 06, 2022 8:58 am
MariuszR wrote: Thu Oct 06, 2022 8:42 am ... Ja wyłączyłem dodatkową pompkę obiegową C.W.U. jak zobaczyłem jak na kotle (gazowy kondensacyjny) spada temperatura.
Jakoś nie umiem sobie tego wyobrazić, że spada Ci temp. na kotle. Pompka raczej wybiera ciepło z wymiennika.
Dodam tylko, że mam piec gazowy z zasobnikiem. I niestety temperatura wody spada podczas pracy dodatkowej pompki obiegowej, której zadaniem jest aby woda ciepła krążyła cały czas.