Witam udało się wszystko połączyć i zintegrować z Satel.
1. Mój model bramy garażowej to Wiśniewski z napędem optimum 600 ( sterownik eL16)
Supla pokazuje mi stany bramy z oryginalnych krańcówek tylko z SBW-01 ( na wyłączniku krańcowym jest napięcie 26V więc sterownie odywa się tylko stanem wysokim).
Mam teraz trzy stany( otwarty zamknięty, brama uchylona).
2. Do integracji wykorzystałem wejście fotokomórek ( usunąłem zworke a w zamian wstawiłem przekaźnik NC którym steruje SATEL)
Poniżej zdjęcia podłączenia może komuś się przyda

Schemat na zdjęciach:
SBW-01 - EL16:
A1-0 niebieski zasilanie AC 26V
A2-1 brązowy zasilanie AC 26V
11-4 zielony sterowanie włącz/ wyłącz
14- 6 czerwony
krańcówki:
IN1-7 żółty
IN2 -9 biały
W clouds odwracamy logikę przy jednym z czujników .
Od strony przekaźnika wyjmujemy zworkę pomiędzy F a masą (środkowy )i wpinamy tam przekaźnik NC .
Po załączeniu się przekaźnika (uzbrojenie alarmu) napęd nie działa przez przycisk, pilota i SBW-01.
Dzięki za pomoc w rozgryzieniu problemu.