Witam,
Jest możliwość skonfigurowania sterownika ROW-02 aby na wyjściu dawał napięcia 230V tylko przez kilka sekund?
Mam sterowniki do rolet bez WIFI , mam również sterownie centralne przyciskiem. Chciałbym móc zamykać/otwierać rolety suplą - ale musi właśnie być taka funkcja, że daje napięcie 230V przez krótki czas.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Nie ma takiej możliwości. Do czego konkretnie chcesz to podłączyć ?
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Andrzej317
Posts: 8
Joined: Thu Oct 13, 2022 7:30 am

Post

Sterownik Str-1 - takie mam założone plus sterowanie centralne też str. Chciałbym sterować suplą zamykanie centralne.
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

W takim razie ja chcesz wpiąć się równolegle co przycisku centralnego to jakiś DIY.
Możesz też wpiąć się pod każdy STR lub w ogóle je zastąpić.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
Andrzej317
Posts: 8
Joined: Thu Oct 13, 2022 7:30 am

Post

Sterownik od rolet srw-01 w moim przypadku nie zdałby egzaminu?
Daje napięcie 230v na wyjściu na określony czas tylko z tevo co rozumiem?
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Możesz zastosować SRW zastępując STR lub wpinając się pod STR.
SUPLA.... Nareszcie w domu.