2.8.52 - Testy

User avatar
myxhir
Posts: 664
Joined: Thu Jan 07, 2021 12:16 pm
Location: Skórzewo, Poznań
Has thanked: 6 times
Been thanked: 9 times

Post

dobrumar wrote: Thu Oct 27, 2022 6:05 pm Jeżeli ktoś będzie miał wątpliwości czy aktualizować urządzenia Zamel PNW-01 do najnowszej wersji softu po moim wcześniejszym wpisie że urządzenie po aktualizacji przestało działać to informuje że wystarczyło przywrócić PNW-01 do ustawień fabrycznych i wszystko działa prawidłowo. Jeszcze raz bardzo dziękuje @pzygmunt za pomoc w zdiagnozowaniu i rozwiązaniu problemu.
Mój pnw-01 od samego początku działa dobrze na wersji 52 :-) )może trafił się Tobie specyficzny przypadek
Spełniony Automatyk / Mąż / Świeżo Upieczony Ojciec
User avatar
pzygmunt
Posts: 20302
Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
Location: Paczków
Been thanked: 59 times

Post

Mamy już przynajmniej trzy takie przypadki i dotyczyło one też ROW. Objawia się to tym, że urządzenie po aktualizacji zaczyna zachowywać się jak wyłącznik czasowy.