Gdzie się wpiąć do napędu DTM aby pokazywało stan bramy
-
dydyrydy
- Posts: 380
- Joined: Fri Mar 01, 2019 7:35 pm
Pytanko jak w temacie, ponieważ nie mam jak puścic kontraktonów to może by się udało bezpośrednio z płyty?
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
-
pzygmunt
- Posts: 20302
- Joined: Tue Jan 19, 2016 9:26 am
- Location: Paczków
- Been thanked: 59 times
Podaj który to model.
Bezpośrednio nie podłączysz. Musisz zastosować coś pomiędzy np. przekaźnik o ile z płyty taki sygnał uzyskasz. Zerknij jak zachowuje się wyjście LAMP i OUT.
Bezpośrednio nie podłączysz. Musisz zastosować coś pomiędzy np. przekaźnik o ile z płyty taki sygnał uzyskasz. Zerknij jak zachowuje się wyjście LAMP i OUT.
SUPLA.... Nareszcie w domu.
-
dydyrydy
- Posts: 380
- Joined: Fri Mar 01, 2019 7:35 pm
Oki. Muszę wrócić do tego tematu i prośba o wyjaśnienie co mam sprawdzić z lamp i out? Domyślam się, że miernikiem, ale bardzo proszę o rozjaśnienie za co z góry dziękuję.
-
dydyrydy
- Posts: 380
- Joined: Fri Mar 01, 2019 7:35 pm
Podczas pracy napędu jest przejście na 4 i 5. Czyli LED i PLUS
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
