Gosund SP111 - firmware dla systemu SUPLA i ZABBIX (Vers. 2.9.2)

Pojedynczy sterownik z pomiarem prądu, napięcia, mocy i energii, z zabezpieczeniem.

============================================================================
!!
!! UWAGA: nie podłączać interfejsu RS232 przy zasilaniu 230V. Tylko przy napięciu 3.3V !!
!!
============================================================================

UWAGA:
Sterownik nie jest urządzeniem autonomicznym i do poprawnej pracy wymaga dostępu do Internetu i do serwera SUPLA.

----------------------------------------------------------------------------
ZABEZPIECZENIE STEROWNIKA:
Overload protection - Zabezpieczenie przed przekroczeniem ustawionego poziomu mocy
Na stronie konfiguracji urządzenia (192.168.4.1) dostępne są dwa dodatkowe parametry:

Switch-OFF Threshold [W] (0=off)
- moc (podana w Watach), po przekroczeniu której następuje wyłączenie zasilania na wyjściu
- z uwagi na 20-sekundowe cykle pomiarowe, wyłączenie może nastąpić po ok. 25-50 sekundach od momentu przekroczenia zadanego poziomu mocy
- wpisanie zera (0) wyłącza kontrolę mocy

Overload Sampling Time [s] (0=off)
- okres (w sekundach), po którym następuje włączenie zasilania, przy aktywnej opcji kontroli mocy.
- w przypadku, gdy moc pobierana jest wciąż większa od zadeklarowanej w parametrze "Switch-OFF Threshold", następuje ponowne wyłączenie zasilania
i cykl się powtarza, dopóki zasilanie nie zostanie wyłączone przyciskiem lub z aplikacji smartfona
- wpisanie zera (0) wyłącza próbkowanie poboru mocy

!!!! UWAGA:
Oprogramowanie nie zabezpiecza urządzenia przed przeciążeniem.
Funkcjonalność powinna być używana w zakresie takim, jaki dopuszcza specyfikacja (czyli poniżej 15A).

----------------------------------------------------------------------------
AUTOMATYCZNE WŁĄCZENIE STEROWNIKA PO ZADANYM CZASIE, OD MOMENTU WYŁĄCZENIA:
Auto Power On [s] (0=off)
- czas (w sekundach), po którym sterownik automatycznie załącza napięcie na wyjściu, po wyłączeniu z przycisku, ze smartfona lub harmonogramu
- wpisanie zera (0) wyłącza tą funkcjonalność

POMIAR NEPIĘCIA WEJŚCIOWEGO LUB WYJŚCIOWEGO:
Set the measurement of the output / input voltage
- opcja przełączająca miejsce pomiaru napięcia: na wejściu lub na wyjściu sterownika
----------------------------------------------------------------------------

- załączony plik TEMPLATE sonoff_pow_templates.yaml dla systemu Zabbix w wersji 5

----------------------------------------------------------------------------
Parametry programowania:
----------------------------------------------------------------------------
BAUDRATE: 115200
Flash Size: 4MB
Flash speed: 40Mhz
SPI Mode: DOUT

blank_1MB.bin ------------------------>0x00000
boot_v1.5.bin -------------------------->0x00000
esp_init_data_default.bin -------->0x3FC000
Gosund_SP111.bin ------------------>0x01000

----------------------------------------------------------------------------
Parametry konfiguracyjne sterownika:
.
SP111.png
.
----------------------------------------------------------------------------
Opis i firmware jest do pobrania tutaj:
https://djack.com.pl/modules.php?name=D ... it&lid=341
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Patryk
Posts: 2785
Joined: Mon Jan 07, 2019 7:51 pm
Location: Rybnik

Post

Udostępnisz również kod źródłowy ??? ;)
fd-ski
Posts: 9
Joined: Sun Sep 19, 2021 4:35 pm

Post

cześć,

linki do downloadu nie działają. Celowo czy coś się rozjechało ?

Rozumiem że dzięki temu firmware będę w stanie podłączyć to gniazdko do Supla raczej niż smartthings (dzięki bogu...)
czy then firmware również adresuje problemy z przekraczaniem 250W ? (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/13343)

dziękuję,

B
djack2017
Posts: 696
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

fd-ski wrote: Sun Oct 23, 2022 12:12 pm linki do downloadu nie działają. Celowo czy coś się rozjechało ?
W Firefoxie linki działają, w Brave nie działają. Nie wiem z czym to jest związane i nie bardzo mi się chce badać temat.
Generalnie ściągnąć się da.
fd-ski wrote: Sun Oct 23, 2022 12:12 pm Rozumiem że dzięki temu firmware będę w stanie podłączyć to gniazdko do Supla raczej niż smartthings (dzięki bogu...)
czy then firmware również adresuje problemy z przekraczaniem 250W ? (https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/discussions/13343)
Tak jak w opisie powyżej można ustawić próg wyłączenia np. na 250W
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
fd-ski
Posts: 9
Joined: Sun Sep 19, 2021 4:35 pm

Post

Link nie działa bo:

Mixed Content: The site at 'https://forum.supla.org/' was loaded over a secure connection, but the file at 'https://www.djack.com.pl/download/supla ... 11_15A.zip' was redirected through an insecure connection. This file should be served over HTTPS. This download has been blocked. See https://blog.chromium.org/2020/02/prote ... ecure.html for more details.

używając bez redirect poszło. dzięki.

Gdzie znajdę procedurę flashowania tego cuda ? Przepraszam za nowicjuszowkie pytaniel.

Dzięki,

B
djack2017
Posts: 696
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

fd-ski wrote: Sun Oct 23, 2022 8:07 pm Link nie działa bo: .....
Dzięki za wskazówkę. Poprawiłem.
fd-ski wrote: Sun Oct 23, 2022 8:07 pm Gdzie znajdę procedurę flashowania tego cuda ?
https://www.malachisoord.com/2019/11/24 ... und-sp111/
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
darius
Posts: 63
Joined: Mon Oct 24, 2016 7:35 pm

Post

Czy soft pod to cacko potrafi odkladac gdzies zmiany napiecia w czasie. Wykres w supla pokazuje tylko zuzycie kwh. Chcialem pobadac troche skoki napiecia w gniazdkach. Jest opcja zapisywania w bazie mysql np?
User avatar
klew
Posts: 9413
Joined: Thu Jun 27, 2019 12:16 pm
Location: Wrocław

Post

darius wrote: Sat Nov 05, 2022 12:30 pm Czy soft pod to cacko potrafi odkladac gdzies zmiany napiecia w czasie. Wykres w supla pokazuje tylko zuzycie kwh. Chcialem pobadac troche skoki napiecia w gniazdkach. Jest opcja zapisywania w bazie mysql np?
Supla może publikować po MQTT. Dalej możesz podłączyć ha, grafane itp do zbierania danych z MQTT.

Dodatkowo w Cloud pojawiła się możliwość rejestrowania anomalii napięcia
Kiedy będzie Supla Offline Party / SOP#2025 ?
djack2017
Posts: 696
Joined: Mon Nov 27, 2017 7:36 am

Post

darius wrote: Sat Nov 05, 2022 12:30 pm Czy soft pod to cacko potrafi odkladac gdzies zmiany napiecia w czasie. Wykres w supla pokazuje tylko zuzycie kwh.
np.
voltage.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
__________________________________________________________
Specjalizowane oprogramowanie do sterowników Sonoff, Gosund, Blitzwolf, Shelly i innych:
https://djack.com.pl/modules.php?name=Downloads&d_op=viewdownload&cid=54
Zidane
Posts: 85
Joined: Wed Oct 04, 2017 8:07 pm

Post

djack2017 wrote: Wed May 18, 2022 8:22 pm
----------------------------------------------------------------------------
Parametry programowania:

SPI Mode: DIO
Tu jest prawdopodobnie błąd próbowałem na tym ustawieniu i wifi się nie odpalało.

na SPI Mode: DOUT poszło za pierwszym razem

P.S
Dzięki za wsad ;) dobra robota!
1xS.Basic+DS18B20
4xS.Basic
1xS.RF+DHT22
1xS.Touch 1CH+DS18B20+DHT22
3xS.Touch 1CH+DS18B20
1xS.Touch 2CH+DS18B20+DHT22
1xWemos D1 mini+PMS5003T+DS18B20
1xNodeMCUv3+PMS5003T+DS18B20+DHT22
1xESP-01S+PZEM V3+DS18B20
1xESP-12F+Ikea VINDRIKTNING
1xSP111