MEW-01 błędne wskazania jednej z faz
-
[email protected]
- Posts: 4
- Joined: Sun Nov 27, 2022 8:40 am
MEW-01 pomimo zdjetego przekladnika z fazy nadal pokazuje pobieraną energię czynną i zwracanie tej energii do sieci czym to moze być spowodowane licznik zakupiony nowy nie posiadam fotowoltaiki
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
-
[email protected]
- Posts: 4
- Joined: Sun Nov 27, 2022 8:40 am
Dziękuję za info ale nie rozwiazuje to mojego problemu przekładniki dobrze założone a po zdjeciu calkowicie z przewodu fazowego dalej pokazuje pobieraną moc czynną zaznaczam że na tej fazie niemam nic wpięte w budynku jedynie hydrofor korzysta z niej sporadycznie.
A kolejność faz i przekładników jest napewno poprawna sprawdzałeś? Spróbuj zamienić przekładniki dodatkow możesz zamienić kolejności faz w mew-01.
Zapraszam na Facebook do wspólnej pomocy mniej zawansowanym użytkownikom Supla.
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton
https://www.facebook.com/groups/suplazamel
https://www.facebook.com/groups/supladiy
https://www.facebook.com/groups/suplaauraton